B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:30

1.首先检查房间环境中的粒子是否对测试有影响。


2.检查发烟机工作正常


a)冷发烟机发烟管和上游浓度检测管各自连接处有没有泄露。常见的是静压箱接口处泄露,影响整体边框检测效果。


b)热发烟考虑压差梯度和房间泄漏情况。


3.检查过滤器本身是否泄露


a)过滤器边框四个角和拼接处是否松动,粘结剂和密封胶脱落、开裂。


b)滤料在边框中是否松动或变形。


4.检查过滤器安装边框,即过滤器和静压箱之间泄漏


a)对于密封圈密封的高效过滤器,检查密封条密度,如果很软,空隙很大,建议更换密封条,不建议在过滤器和静压箱之间多打胶。密封体一般不会是整圈一体的,接口形式不要直接对接的,建议插口,马蹄口等形式对接,减少压紧后泄漏的可能,整个密封圈的拼接是否超过四个拐角处,密封点的内外边缘不得超过边框的内外边缘,并检测静压箱密封边是否平整。


b)对于液槽密封过滤器,考虑密封流体是否泄露,但是液槽密封过滤器不能轻易的拆,会影响液槽密封效果,可请供应商现场进行检测。


参考:


GB/T13554 高效空气过滤器

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:29
更新时间
2020-01-02 13:30
关注人数
2 人关注

推荐内容

A\B\C\D级高效检漏周期?
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?
对于新建的D级洁净区,在初次验证时需要做三次静态和三次动态吗?
空调系统验证级别确认时,悬浮粒子取样点数量按照ISO14644,浮游菌和沉降菌取样点数量如何确定?
各类医疗器械GMP洁净室洁净度要求?
医疗器械生产洁净车间相关要求有哪些?
HVAC系统停止使用一段时间后,是否必须对浮游菌、沉降菌进行测试?
在洁净车间内的固体包装次级包材的暂存间,是否有必要监控温湿度?目前监测和监控是一套系统吗?
人员更衣以后进入洁净区前,在缓冲间应该自净多长时间?C/D级需要自净多久?B级需要自净多久?
口服固体制剂产品,用于微生物检验的生物安全柜和洁净工作台有没有强制性的国家要求规定了需要进行再验证的周期呢?