非无菌车间,更换空调机组,不更换风管系统是否需要做洁净级别确认?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:30

需要。

更换空调机组首先应执行变更管理流程,并在变更阶段进行风险评估。空调机组为空调系统提供动力输出,和温湿度控制,空调机组的更换直接影响房间的送风风量(换气次数)、压差、温湿度等关键参数,而房间的洁净度也会受到送风风量、压差的影响,综上所述需要进行洁净级别的确认。