回水流速是否需要考虑最差条件即前段时间使用点最大使用量的前提下都满足?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-09-09 08:51

是的,根据生产最大用水情况下安排,做一个峰流量测试,证明流速始终满足需求。



回水流速是水分配系统中的一个关键因素,回水流速不达标,会导致喷淋球覆盖不合格,导致微生物的滋生。常规的设计中,回水流速要求不低于1m/s,且宜大于泵出口流量的50%。


参考资料:


GB 50913-2013医药工艺用水系统设计规范


ISPE-第四卷-水系统的制药工程基准指南

关于作者

问题动态

发布时间
2020-09-09 08:51
更新时间
2020-09-09 08:51
关注人数
2 人关注

推荐内容

水系统化学消毒使用甲醛的话,需要做甲醛残留测试吗?有推荐什么方法吗?
作为发酵类型的API产品,菌种车间在设计时,分离纯化的C+A(超净工作台)车间在人流通道洗手时,其清洗水采用饮用水还是纯化水?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
关于纯化水,作为原料药的洁净区外的生产工艺用水有必要进行定期消毒并检测菌落数吗?
.软水系统,用于API的清洗,硬度在线监测是必须的吗?日常监测应该监控哪些项目,频次如何确定?
C级区能不能安装饮用水使用点?
关于对生产体外诊断试剂工艺用水有何要求?
新建车间水系统初始验证三个阶段之间是否可以有时间间隔?
注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
工艺用水必须是电导和PH符合要求的水,工艺本身对菌落没有要求,但不是法规有菌落要求吗?