新建车间水系统初始验证三个阶段之间是否可以有时间间隔?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-09-09 08:58

如果有时间间隔,那是否还叫做连续三个阶段?如果时间间隔,如何得知间隔期间的水质情况?因而,建议间隔期间依然取样,且可作为上一阶段的报告一部分之一。


水系统性能确认的取样程序是由三个连续的阶段组成,三个阶段是没有时间间隔的。 


参考资料:


ISPE baseline volume4-water and steam system

关于作者

问题动态

发布时间
2020-09-09 08:58
更新时间
2020-09-09 08:58
关注人数
2 人关注

相关问题

在做口服固体制剂车间空调验证时,对于GMP(2010版)洁净区微生物的检测D级沉降菌、浮游菌等的静态有标准吗?
新买进组装的层析系统的验证需要做哪些项目?层析柱,蠕动泵,检测仪组成一套层析系统后是不是不需要再对柱子,检测仪这些设备单独做验证?
工艺用水系统再确认是否可以采用数据回顾分析的方式进行,如果不能,应如何把控?
车间要做模拟验证,因为考虑到生产线人员会有离职和请假的情况,我们在验证中增加了替补人员,想请问一下替补人员是应参加三批,还是只参加一批就可以了?
国家医疗器械不良事件监测信息系统用户注册时限要求
纯化水系统运行多年后,由于今年某些原因,纯化水系统停止运行半年,请问重新开启后需要按照最开始PQ方案那样连续做几周吗?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
口服固体车间,里面有两条独立的生产线,一条生产片剂,一条生产硬胶囊,胶囊一直没有生产,片剂产能又不断增大,这样子的话可以在胶囊线完成片剂总混前面工艺步骤,然后颗粒再转移到片剂生产线进行压片包装吗
纯化水系统是新上的,正在做性能确认,今天早晨停电20分钟,系统重新开启是在停电两小时以后了,这种情况停电前所进行的检测数据是不是就不能算了,要重新进行一个周期的检测。
纯化水制备系统要更换RO膜,需要做哪些变更控制?

推荐内容

关于纯化水,作为原料药的洁净区外的生产工艺用水有必要进行定期消毒并检测菌落数吗?
水系统保安过滤器(0.55)、反渗透膜清洗用过滤器滤芯(0.55)需要做完整性检测?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
注射水循环如果发生停止运行就需要进行系统灭菌吗?法规要求70°以上保温循环。
用纯化水制备注射用水,纯化水的验证需要进行到哪个阶段(纯化水验证三个阶段)以后,才可以开始注射用水的三个阶段的验证?
水系统在线硬度检测和在线余氯检测是必须的吗?
纯化水巴氏消毒的消毒效果如何验证呢?是否需要使用指示剂?
口服中药制剂的用水可否使用饮用水?口服中药制剂使用纯化水的话,电导率应为多少?
水系统长时间停机按各指南原话是停机后需要重新验证,如果重新启用之前把这个定义为重新验证的话,是否参照新系统验证第一周期的方式来,第一周期结束后看同步生产?
回水流速是否需要考虑最差条件即前段时间使用点最大使用量的前提下都满足?