目前初、中效有什么好材质,采购时需要注意什么参数?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2021-04-18 16:57

目前初、中效一般采用无纺布,无纺布是不需要纺纱织布而形成的织物,只是将短纤维或者长丝进行定向或随机排列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。无纺布生产用纤维主要是聚丙烯(PP)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)……等材质。
按应用要求,无纺布分为一次性应用型和耐用型两大类。也可以按照可清洗、不可清洗来选型。
G系列初效空气过滤器分八个品种,分别为:G1,G2,G3,G4,GN(尼龙网过滤器),GH(金属网过滤器),GC(活性炭过滤器),GT(耐高温粗效过滤器),初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框,目前也有不锈钢框、无边框设计……。
中效分为袋式和非袋式两种,其中袋式包括F5,F6,F7,F8,F9,非袋式包括FB(板式中效过滤器),FS(隔板式中效过滤器),FV(组合式中效过滤器)。根据使用环境、过滤效率、安装方式……来综合选型。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-18 16:55
更新时间
2021-04-18 16:57
关注人数
2 人关注

推荐内容

A\B\C\D级高效检漏周期?
人员更衣以后进入洁净区前,在缓冲间应该自净多长时间?C/D级需要自净多久?B级需要自净多久?
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?
洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?
若两个相同级别的相邻操作间,之间存在物料的传递,传递方式为无菌连接传递,或类似传递窗,这两个房间之间压差为0,可以吗?
联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?
B级区缓冲间如何设计?
年度的清洁监测,车间某一产品有10/20/40mg规格,我能选择其中任一一个做清洁监测来证明这个产品的清洁方法是有效的吗?
欧盟和目前的中国GMP,是否对臭氧验证有强制要求?
B级区缓冲间如何设计?