空调净化系统的高效过滤器是如何检漏的

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

打豆豆 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-08-04 09:54
对送、排(回)风高效空气过滤器的现场检漏,应采取草庙发在过滤器与装框架接触面、过滤器边框与滤纸接触面以及其全部滤芯出风面上进行。 扫描法包括光度计法和粒子计数器法。 光度计法采用气溶胶的形式进行操作。适用于最大穿透率大于等于0.001%的过滤器检漏,应采用多分散的检漏气溶胶,其质量中至直径为0.5μm~0.7μm。光度计法应考虑高效过滤器上游系统可设置检漏气溶胶注入点。 粒子计数器法适用于所有等级的洁净场所过滤器检漏,适用于过滤器最大穿透率低至0.0000005%或更低。 粒子计数器法 采用尘埃粒子计数器扫描法进行检漏,在进行检查前应确保被检过滤器已测过风量,且在设定风速的80%~120%之间运行。检漏前先拆下高效过滤器出风处的散流板。采样口沿着过滤器出风面滤纸的整个表面、滤纸和边框的接缝、过滤器边框和支撑框架之间进行扫描,采样口离过滤器表面距离保持在2cm~3cm处,扫描速度在应低于2cm/s(28.3L/min)。过滤器表面和沿框架夹缝处扫描。 过滤器表面扫描过程中粒子没有明显升高的情况下,测量值≥0.5μm的悬浮粒子最高浓度≤3粒/升,即检漏合格。当出现明显升高的情况下,应把采样口停在泄漏处,当读数稳定时,测量值≥0.5μm的悬浮粒子最高浓度≤3粒/升,即检漏合格。
11111.jpeg
高效过滤器PAO渗漏试验主要是检查过滤器介质中的小针孔和其他损坏,如框架密封、垫圈密封以及过滤器构架上的漏缝。当光度计上的读数(穿透率)超过标准(如高效过滤器应小于0.01%,亚高效过滤器应小于5.00%)时就视为过滤器不合格,需修补或更换。高效过滤器密封处的泄漏率应为0。高效过滤器滤料泄漏处允许用专用胶水修补,但是单个泄漏处的面积不能大于总面积的1%,全部泄漏处的面积不能大于总面积的5%,否则必须更换。过滤器修理或重装后必须重新进行测试。

关于作者

问题动态

发布时间
2018-08-04 09:53
更新时间
2018-08-04 09:54
关注人数
1 人关注

相关问题

HVAC系统再验证需要重新做风险评估吗?
微生物、无菌室、阳性对照实验室 能否共用一台全新风组合式空调机组?
微生物限度检查的培养箱是否属于计算机化系统哪个级别,一定要自动记录打印么?
什么是测量系统分析MSA(Measure System Analyse)?
ERPS系统中用户名+密码登录方式和数字证书+密码登录方式的区别是什么?
自控系统PCS基于rockwell的平台二次开发的,但PCS的界面没有 audit trail 这个功能,能否使用Rockwell平台自带的系统监视浏览插件作为审计追踪功能使用,不做确认?
试验启动阶段EDC系统应需要注意哪些工作?
计算机化系统附录18条 对于电子数据和纸质打印文稿同时存在的情况,应当有文件明确规定以电子数据为主数据还是以纸质文稿为主数据。这里的主数据的定义是什么?
纯化水系统运行多年后,由于今年某些原因,纯化水系统停止运行半年,请问重新开启后需要按照最开始PQ方案那样连续做几周吗?
请教大家一个问题, 纯化水系统取样,为什么在取样前需要排水呢?在正常使用过程中为什么不在使用前排水呢?

推荐内容

空调机组必须连续运行么? 如果一班结束停用空调的话需要采取什么措施来保持洁净度?
有什么好用的国产气相推荐
一个空调机组可以做成BCD三个级别都有么?
pH计的校准要求
紫外-可见分光光度计不准确的原因有哪些
压力管道气密性试验保压时间和压降是多少?
安全柜的分类?
高效过滤器多久必须更换?
何谓绕射(衍射)?绕射现象的发生与哪些因素有关?
纯化水管道钝化原理及目的是什么?