洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

加菲 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-09-29 16:55

可以参考 GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法  附录B12自净检测 内容;


可以参考GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范  附录C11 自净时间 内容;


可以参考 GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范   附录E11 自净时间的检测 内容。


附相关资料:

GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法.pdf

ISO检测方法14644-3中文 2015.pdf

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf

GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范.pdf


关于作者

问题动态

发布时间
2019-09-29 16:47
更新时间
2019-09-29 16:55
关注人数
3 人关注

推荐内容

高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?
HVAC系统停止使用一段时间后,是否必须对浮游菌、沉降菌进行测试?
产车间里洁净区非洁净区记录填写时间是电子钟表或者指针式钟表或者其他,化验室记录填写时间是以什么为准?
高效过滤器的更换周期是如何定义的?
VHP过氧化氢传递舱我做了三次空满载杀菌效果和浓度分布测试,有必要再做浮游菌和沉降菌以及粒子测试吗?
关于厂房甲醛消毒
A级区沉降菌的监测用平皿只照紫外能不能传入?
联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?
在洁净车间内的固体包装次级包材的暂存间,是否有必要监控温湿度?目前监测和监控是一套系统吗?
B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?