1
关注
1560
浏览

固体制剂车间的洁净压缩空气使用点末端需要安装除菌过滤器吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

51zlzl 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 22:34

洁净压缩空气的使用,一般以不影响药品质量、不给环境带来额外的污染为原则,那么洁净压缩空气的微粒、微生物限度至少应该符合与产品暴露操作相同的洁净级别要求,生产工艺中作为物料输送的洁净压缩空气,洁净度应尽可能高于暴露环境的洁净度要求,以降低微粒和微生物污染的风险。

如果洁净压缩空气主管道装有符合要求的过滤装置,管道系统经过清洁消毒,能够确保末端压缩空气的使用要求,末端不装过滤器也可以,安装除菌过滤器更不是必需的要求。但是为了降低污染风险,大家通常都习惯于在管道的适当位置安装过滤器。

关于作者

问题动态

发布时间
2022-12-04 22:34
更新时间
2022-12-04 22:34
关注人数
1 人关注

推荐内容

电容式液位计与压力式液位计的选择?
空调系统的高效过滤器是如何检漏的
有什么好用的国产气相推荐
冷库验证需要验证哪些项目?
温度探头无线的好还是有线的好?
如何进行设备的三级保养管理
设备使用日志和设备运行记录的区别?
什么是波线、波阵面和波前?它们有何关系?
验证指南中提到,压缩空气进行尘埃粒子测定时,“管道上要安装减压装置或调节阀,使流出的空气压力不要太大。”这个流出的压力我们调多少合适呢?有具体要求吗?
单向风速怎么测试?