回复了问题
2022-12-04 22:58
设施设备
问答
一个空调机组可以做成BCD三个级别都有么?
51zlzl
:
当然可以,从HVAC系统设计来说,各个洁净级别的不同,关键在于换气次数不同、终端高效过滤器的选择、悬浮粒子与微生物的控制水平不同。如果交叉污染的风险可以接受,风量、风压、压差梯度都能够有效控制的话,当然可以。就怕很难实现有效控制交叉污染和经济条件运行。对于面积较小的中试型生产车间可以这样设计,如果是...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
呵呵呵
回复了问题
2021-12-20 21:58
医疗器械
问答
医疗器械说明书包括的主要内容?
呵呵呵
:
依据《医疗器械说明书和标签管理规定》(食品药品监督管理总局令第6号)第十条,医疗器械说明书一般应当包括以下内容: (一)产品名称、型号、规格; (二)注册人或者备案人的名称、住所、联系方式及售后服务单位,进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式; (三)生产企业的名称、住所、生产地址...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
51zlzl
回复了问题
2022-12-04 22:25
计量校准
问答
PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
51zlzl
:
首先,PLC系统应该属于计算机系统,需要进行相关的计算机系统验证。其次,PLC上的温度、压力等传感器,必须定期进行校准。校准方式:1、传感器单独校准,然后与PLC的相关模块及显示装置一起校准。2、不对传感器进行单独校准,直接进行现场环路校准。也就是直接把传感器、PLC的输入模块、显示装置、打印装置…...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
风清飞扬
回复了问题
2018-07-31 13:00
制药
cGMP
问答
在确定一个药品稳定性测试方法是否具有稳定性指示性时,CGMP是否要求都对药品都进行强降解试验?
风清飞扬
:
不是。如果降解途径和分析方法的适当性可以通过使用以下资料确定时,不一定要进行药品强降解试验: 原料药的强降解试验数据 工艺杂质和降解产物的对照物质 原料药加速和长期稳定性试验数据 制剂的加速和长期稳定性试验数据 No. Drug product stress testing (forced degr...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
呵呵呵
回复了问题
2021-12-20 22:00
医疗器械
问答
医疗器械标签包括的内容?
呵呵呵
:
依据《医疗器械说明书和标签管理规定》(食品药品监督管理总局令第6号)第十三条,医疗器械标签一般应当包括以下内容: (一)产品名称、型号、规格; (二)注册人或者备案人的名称、住所、联系方式,进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式; (三)医疗器械注册证编号或者备案凭证编号; (四...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
似水流年
发起了提问
2023-10-29 22:22
医疗器械
问答
《医疗器械附条件批准上市指导原则》的基本原则有哪些?
:
关注问题
1
0
0 评论
哪托来了
回复了问题
2021-12-26 21:41
机械制造
问答
防止汽轮机轴瓦损坏的主要技术措施有哪些?
哪托来了
:
防止汽轮机轴瓦损坏的主要技术措施有:(1) 油系统各阀门应有标示牌,油系统切换工作按规程进行。(2) 润滑油系统阀门采用明杆或有标尺。(3) 高低压供油设备定期试验。(4) 润滑油压应以汽轮机中心线距冷油器最远的轴瓦为准。(5) 直流油泵电源熔断器宜选用较高的等级。(6) 汽轮机定速后停...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
LX3345680188
回复了问题
2021-12-28 22:02
机械制造
问答
凝汽器铜管腐蚀有哪些现象?
LX3345680188
:
凝汽器铜管腐蚀的现象有以下几种:(1) 电化学腐蚀。凝汽器运行时,由于从铜管内流过的冷却水不是净化的化学水,其中往往溶解有盐碱类地碱等电解质,所以冷却水具有导电性而引起电化学腐蚀。(2) 冲击腐蚀。这是凝汽器铜管损坏的一种主要形式。它多发生在铜管的进口端。因为此处的水流速大且不均匀,造成冲击腐蚀...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
LX3345680188
回复了问题
2021-12-28 22:00
机械制造
问答
汽轮机启动排汽缸温度升高的原因及危害?
LX3345680188
:
(1) 在汽轮机启动时,蒸汽经节流后通过喷嘴去推动调速级叶轮,节流后蒸汽熵值增加,焓降减小,以致作功后排汽温度较高。在并网发电前的整个启动过程中,所耗汽量很少,这时做功主要依靠调节级,乏汽在流向排汽缸的通路中,流量小、流速低、通流截面大,产生了显著的鼓风作用。因鼓风损失较大而使排汽温度升高。在转子...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
加菲
回复了问题
2018-11-09 08:59
制药
问答
什么是原料药起始物料 API Starting Material?
加菲
:
ICH Q7A 定义: 是指一种原料、中间体或API,用来生产一种API,并以重要结构片段的形式结合到API结构中。API的起始物料可能是在市场上有售、能够通过合同或商业协议从一个或多个供应商处购得,或由生产厂家自制。API的起始物料一般来说有明确的化学特性和结构。 那么,如何定义“重要结构片段...
赞同
1
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
51zlzl
回复了问题
2022-12-20 11:08
电子电气
问答
电气常用的攻牙丝锥和钻头的选择有哪些?
51zlzl
:
攻牙丝锥和钻头的选择M3 M4 M5 M6 M8钻头 2.5&n...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
LX3345680188
回复了问题
2021-12-28 22:17
电子电气
问答
FPGA设计中对时钟的使用?(例如分频等)
LX3345680188
:
FPGA芯片有固定的时钟路由,这些路由能有减少时钟抖动和偏差。需要对时钟进行相位移动或变频的时候,一般不允许对时钟进行逻辑操作,这样不仅会增加时钟的偏差和抖动,还会使时钟带上毛刺。一般的处理方法是采用FPGA芯片自带的时钟管理器如PLL,DLL或DCM,或者把逻辑转换到触发器的D输入(这些也是对时钟...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
LX3345680188
回复了问题
2021-12-28 22:06
机械制造
问答
叙述汽轮机调节级压力异常的原因及处理方法?
LX3345680188
:
在正常运行中,调节级压力与主汽流量基本成正比,引起调节级压力异常的原因有:(1) 有于仪表测量原因,造成指示失准。(2) 汽轮机通流部分积盐垢,造成通流面积减小。(3) 由于金属零件碎裂或机械杂物堵塞通流部分或叶片损伤变形。(4) 在主机负荷不变的情况下,由于各种原因造成主汽流量偏离设计值,...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
51zlzl
回复了问题
2022-12-04 23:06
设施设备
问答
洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
51zlzl
:
洁净室不同的房间生产工艺操作类型不同,产尘、产湿、发热……不一样,设计之初就需要考虑每个房间的送风量与换气次数的不同,以满足散热、除尘、除湿、保证洁净度要求。出现多个房间温湿度不同时,对主空调机组的参数调节可能无济于事,那就需要在满足换气次数的前提下调整单个房间的送风量,如果无法调节,只能优先满足关...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
轻甜甜
回复了问题
2022-08-24 23:52
建筑工程
问答
屋面防水工程的质量要求及检查和验收内容有哪些要求?
轻甜甜
:
(一)屋面工程的质量要求屋面工程进行分部工程验收时,其质量应符合下列要求: 1.防水层不得有渗漏或积水现象。 2.屋面工程所使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。 3.找平层表面平整,不得有酥松、起砂、起皮现象。 4.保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求。 5.天沟、檐沟、泛水...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
«
1
2
...
79
80
81
82
83
84
85
...
87
88
»
创作中心
草稿箱
写回答
提问题
写文章
热门话题
注册检验
讨论:
72
关注:
2
无菌药品
讨论:
7
关注:
2
生物负载
讨论:
1
关注:
2
质量人指南
讨论:
4
关注:
1
CIDB认证
讨论:
10
关注:
0
热门专栏
医械学习圈
文章:
14
浏览:
17051
AACC之家
文章:
2
浏览:
413
医疗器械国标分享
文章:
19
浏览:
30731
FDA警告信
文章:
7
浏览:
11469
精益生产
文章:
1
浏览:
128
推荐关注
冒牌货
提问:
846
获赞:
44
Dragon
提问:
0
获赞:
1
vcxza123
提问:
3
获赞:
5
加菲
提问:
40
获赞:
135
ss13145
提问:
1
获赞:
6
技术支持
WeCenter
© 2024
粤ICP备2023143277号-1
关于我们
社区规范
反馈举报
网上有害信息举报
12315投诉举报平台
网络不良信息举报中心
网络谣言曝光台
你的浏览器版本过低,可能导致网站部分内容不能正常使用!
为了能正常使用网站功能,请使用以下浏览器
Chrome
Firefox
Safari
IE 10+