呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:36

罐底不用设置取样口,水泵的出口与罐的距离比较近,可以认为泵的出口与罐内的水质一致。另外最新的相关指南都不要求在储罐和排水口进行取样了。另外系统除了24h循环运行,回水流速应保证在湍流状态。 

1、ISPE中提出一般规范中设计循环回路的最小回流速度为3英尺/秒或更高点,并且在湍流区的雷诺数高于2100。

2、GB 50913-2013医药工艺用水系统设计规范中指出,循环供水流速宜大于1.5m/s,循环回水流速不宜小于1.0m/s,循环回水流量宜大于泵出口流量的50%。

参考资料:

ISPE-Baseline-WSE

GB 50913-2013医药工艺用水系统设计规范

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:35
更新时间
2020-03-11 13:36
关注人数
2 人关注

相关问题

纯化水制备系统要更换RO膜,需要做哪些变更控制?
口服头孢拉定颗粒生产线的纯化水分配系统能否与其它生产线共用,有什么风险?
纯化水管道的设计,是否对最长长度有要求?
关于纯化水,作为原料药的洁净区外的生产工艺用水有必要进行定期消毒并检测菌落数吗?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
进入无菌区最后一步洗手用水必须用纯化水么,可以用饮用水吗?
口服中药制剂的用水可否使用饮用水?口服中药制剂使用纯化水的话,电导率应为多少?
用纯化水制备注射用水,纯化水的验证需要进行到哪个阶段(纯化水验证三个阶段)以后,才可以开始注射用水的三个阶段的验证?
纯化水系统是新上的,正在做性能确认,今天早晨停电20分钟,系统重新开启是在停电两小时以后了,这种情况停电前所进行的检测数据是不是就不能算了,要重新进行一个周期的检测。
纯化水在性能验证阶段出现设备停电,重新启动消毒循环后的风险应如何评估