该问题已被锁定!
2
关注
7011
浏览

空调系统验证,要求测的三次静态沉降菌,可以在同一天测完或者测两次的吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:30

目前为止,空调系统验证静态测试在法规中的要求,只有对静态的粒子测试做了要求,并没有对微生物的静态测试提出标准和要求,空调系统验证中的三静三动,根本上讲,就是环境监测,目的在于确认环境是否持续保持稳定。

同一天快速测完几次,也相当于只测试了一次,和持续监测的理念有点不一致,建议连续3天。当然,至于这个监测的频次,个人认为一天一次足够,因为这个并不需要统计学上的意义,目的仅仅是确认系统已经具备了进行动态生产或者说动态运行的条件。 

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:29
更新时间
2020-01-02 13:30
关注人数
2 人关注

相关问题

我进行了I/O测试,是否可以不用环路校准?或者说,我做了环路校准,是否不用做I/O测试?
《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》适用于哪些医疗器械?网络安全描述文档是否可以在软件描述文档中提交?
职责的意图是否是指向职能(如,质量),特别的岗位(如,质量总监),或者是个人(如,鲍勃-史密斯)?
大量更换零部件需要审计还是验证?或者走日常维修养程序?
空调系统做PQ前,加湿用的纯蒸汽系统需要验证到哪个阶段?
产车间里洁净区非洁净区记录填写时间是电子钟表或者指针式钟表或者其他,化验室记录填写时间是以什么为准?
成品的请验是否一定要在外包完成后取样?如微生物检测是否可以在内包完成后;含量检测在成型(如压片)后?
口服固体车间,里面有两条独立的生产线,一条生产片剂,一条生产硬胶囊,胶囊一直没有生产,片剂产能又不断增大,这样子的话可以在胶囊线完成片剂总混前面工艺步骤,然后颗粒再转移到片剂生产线进行压片包装吗
PDE值是否适用于仅使用一次或两次的产品(例如疫苗)?
空调系统检漏采用尘埃粒子计数器扫描是否不认可?

推荐内容

什么是验证的生命周期?
GMP无菌附录中:在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续,是3分钟还是10分钟?
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
纯化水系统增加用水点,用重新做验证吗?
水系统验证开始后,如果累积了一周或两周的数据是合格的,是否可以开始其他设备(洗瓶机,清洗机等)的PQ?
水系统loop增加多个水点,需要URS吗?还是变更控制即可?
大量更换零部件需要审计还是验证?或者走日常维修养程序?
脉动灭菌柜BD试验程序,温度设置是不是需要与平常使用的灭菌程序一致?能给提供一下121℃BD包的厂家吗?
灭菌工艺验证如何明确生物指示剂D值?
是否透析浓缩物所有型号和装量产品均应进行稳定性验证?