空调系统检漏采用尘埃粒子计数器扫描是否不认可?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

ki1314520 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2023-10-18 23:14

单纯的尘埃粒子计数器测试很难证明其完整性。H11以下的过滤器没有泄漏标准,H11以上的宜用PAO检测(H11亚髙效或中效,考虑欧洲标准与国内初、中、高的对应)。非无菌药品可采用,无菌药品不应采用。

【第二百一十七条】质量控制实验室的人员、设施、设备应当与产品的性质和生产规模相适应。

企业通常不得进行委托检验。确需委托检验的,应当按照第十一章中委托检验部分的规定,委托外部实验室进行检验,但应当在检验报告中予以说明。



关于作者

问题动态

发布时间
2023-10-18 23:14
更新时间
2023-10-18 23:14
关注人数
1 人关注

相关问题

口服液体制剂与固体制剂车间的空调系统有什么区别?
是否可以采用与终产品相同的原材料进行生物相容性试验?
空调系统停用后重新启用的管理规程,文件归设备部,但是实际是QA部起草的,起草人可以由QA签名吗?
计算机化系统验证可以采用同步验证吗?
在体外诊断试剂临床试验中,如采用核酸序列测定、GC-MS/MS 等实验室检测参考方法作为对比方法进行比较研究,是否可以委托测试?
如果注射用水不采用70℃以上保温循环,应如何证明其可行性?用验证可以吗?是否通过21天的验证证明其在常温下循环,且水质符合质量要求即可?
体外诊断试剂临床试验中如采用核酸序列测定、GC-MS/MS等实验室检测参考方法作为对比方法进行比较研究,是否可以委托测试?
.产品的微生物限度检测结果为0CFU,没有发现耐热微生物,那么验证过程中能否采用D值稍低的枯草芽孢杆菌作为生物指示剂进行验证?
口服固体制剂是否可采用亚批生产工艺?
新厂的空调系统,在洁净厂房验收以后,我们(使用方)还需要做哪些工作,是不是只做消毒有效期验证就可以了?然后验收资料可以直接作为空调系统的确认报告?

推荐内容

洁净间环境日常监测和纯化水水质检测,可以委托第三方公司进行吗?
原料药车间有多个共线品种,GMP再认证的时候可以只选择一个品种进行工艺验证和现场认证吗?
值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?
D级洁净区个别房间可以放置独立除湿机吗?
洁净区浮游菌与沉降菌是否需要同时做
臭氧空气消毒的浓度要求是多少
人员更衣以后进入洁净区前,在缓冲间应该自净多长时间?C/D级需要自净多久?B级需要自净多久?
检验人员须经过与所从事的检验操作相关的实践培训且通过考核,不再需要经过药检或药监部门认可的机构培训后发证上岗?
医疗器械生产中洁净室(区)的卫生管理文件包括哪些内容?
成品取样可否根据实际情况进行,如胶囊剂受热收缩包装后装箱前取样是否可以?