总送取样口应在分配罐泵前还是后?总送与总回管径不一粗,总送管粗些这样可以吗?

查看全部 1 个回答

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 14:29

取样口的位置以方便取样操作为宜,一般放置在分配管泵后。总送与总回管径不一样粗是常规设计的,没有问题。只要保证循环管路内纯化水流速不低于0.91m/s能防止微生物滋生即可。 

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 14:29
更新时间
2020-03-11 14:29
关注人数
2 人关注

相关问题

注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
什么是软件核心算法?如果没有医疗影像和数据的后处理算法,是否可以算作无核心算法
产品放行质量受权人是否可以转授权?
宣称仅具物理遮盖作用的美白化妆品,产品配方中还添加了具有非物理遮盖作用的美白功效成分,是否可以按照“祛斑类(仅具物理遮盖作用)”产品类别申报注册?
医疗器械哪些产品可以申请优先检验?
外用制剂的共线清洁验证(含有难清洁的凡士林)是否可以不用常规的日疗量及千分之一计算?
体外诊断试剂临床试验中如采用核酸序列测定、GC-MS/MS等实验室检测参考方法作为对比方法进行比较研究,是否可以委托测试?
制药企业在清洁验证和清洁确认可以选择哪些分析方法来检测残留物?
标准铅储备液可以存放多长时间
什么是软件核心算法?如果没有医疗影像和数据的后处理算法,是否可以算作无核心算法?

推荐内容

注射用水管道消毒如果仅用巴氏消毒和100度1小时是否可以?注射用水需要高温灭菌吗?
工艺用水必须是电导和PH符合要求的水,工艺本身对菌落没有要求,但不是法规有菌落要求吗?
水系统保安过滤器(0.55)、反渗透膜清洗用过滤器滤芯(0.55)需要做完整性检测?
新建车间水系统初始验证三个阶段之间是否可以有时间间隔?
注射用水回水温度低于标准要排放?
.软水系统,用于API的清洗,硬度在线监测是必须的吗?日常监测应该监控哪些项目,频次如何确定?
注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
用纯化水制备注射用水,纯化水的验证需要进行到哪个阶段(纯化水验证三个阶段)以后,才可以开始注射用水的三个阶段的验证?
注射用水需要高温灭菌吗?如将水升温至121摄氏度,对循环管路进行灭菌,中国有相应的法规要求吗?
注射用水产水口的TOC超标是啥原因引起的,如何处理啊?