洁净室如何对温度和湿度进行检测?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-07-26 10:47
1、室内空气湿度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连续运行至少24h。对有恒温要求的场所,根据相对温度和相对湿度波动范围的要求,测定宜连续进行8—48h,每次测定间隔不大于30mm。 2、根据温度和相对湿度波动范围,应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。 3、室内测点一般布置在以下各处: (1)送、回风口处; (2)恒温工作区内具有代表性的地点(如沿着工艺设备周围布置或等距离布置); (3)室中心(没有恒温要求的系统,温、湿度只测此一点); (4)敏感元件处。 所有测点宜在同一高度,离地面0.8m。也可以根据恒温区的大小,分别布置在离地的几个平面上。测点距外墙表面应大于0.5m。