值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 北京市
2021-04-18 17:00

理论上静态保证微正压就可以避免交叉污染,比如大于5Pa。实际上值班运行时也可以保证正常的压差。送风量减少,如果回风阀门同步关小,压差仍然是可以保证的,但是需要每个房间采用变风量定压差的回风VAV自动控制比较好。不能自动控制的话,适当减少回风总阀的开度、加大新风阀的开度,提高值班状态下的新风比,也可以增加压差值。