该问题已被锁定!
2
关注
2805
浏览

值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 北京市
2021-04-18 17:00

理论上静态保证微正压就可以避免交叉污染,比如大于5Pa。实际上值班运行时也可以保证正常的压差。送风量减少,如果回风阀门同步关小,压差仍然是可以保证的,但是需要每个房间采用变风量定压差的回风VAV自动控制比较好。不能自动控制的话,适当减少回风总阀的开度、加大新风阀的开度,提高值班状态下的新风比,也可以增加压差值。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-18 16:59
更新时间
2021-04-18 17:00
关注人数
2 人关注

相关问题

工艺规程中的关键参数如果是范围值,比如转速10-15,这个极限需要确认吗?
洁净车间哪些房间需要装压差计?
如果FDA希望申办者在完成24个月的访问之后仍收集数据,那么这个预期要延长多久(3个月、6个月、无限期)?
在依据美国药典USP各论及相关通则进行色谱法测试时,样品溶液中某组分的相对保留时间必须与各论规定的相对保留时间完全一致吗?为什么?
原料药用设定的包装包好后,为取样方便,将同一个时间点的样品放到纸板桶中进行稳定性考察,这个纸板桶允许使用吗?
实验室中的阳性间相对于缓冲间是负压,请问阳性间的房门开启方向是向阳性间的方向开启?
在精馏塔的操作中怎样调节塔的压差?
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?
干热灭菌柜的侧高效压差,工作室压差以及进风口压差有没有标准规定?
为什么可以以释放速率或透过速率的同一性判定为生物学上的一致性呢?为什么新申请的仿制药品不能适用这个判定标准呢?