该问题已被锁定!
2
关注
6772
浏览

洁净区单位面积对人数有什么要求

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-01-18 15:01
一、规范与标准   1.《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013   4.3.5根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2 计算。洁净工作服更衣室的空气洁净度等级宜按低于相邻洁净区空气洁净度等级1~2级设置。   6.1.5洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:   1. 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。   2. 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40 m3   2.《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008   9.1.3医药洁净室(区)内的新鲜空气,应取下列最大值:   1. 补偿室内排风量和保持室内正压所需新鲜空气量。   2. 室内每人新鲜空气量不应小于40m3/h 。   二、计算公式   十万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取15次/小时,新风量取20%。   每人最低需要面积=40立方米÷20%÷15÷2.5米=5.33平方米   万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取25次/小时,新风量取20%。   每人最低需要面积=40立方米÷20%÷25÷2.5米=3.2平方米   百级,房间高度按2.5米计算,换气次数取300次/小时(见验证指南49页),新风量取4%。   每人最低需要面积=40立方米÷4%÷300÷2.5米=1.33平方米   可以看出人均需要面积与于新风量、换气次数、房间高度均是反比关系,应根据洁净车间具体的参数来确定各个房间的人数限制,其实在图纸设计时是根据工艺要求设计的各房间新风量、换气次数、房间高度、面积等参数。   上面计算出的人数是第一优先满足的(生存需要),然后确认完成工艺操作最少的人员,根据这2点确定最大人数来进行验证工作,即进行模拟最差条件试验,验证人数最大情况下的房间洁净度,一般检验动态粒子数(模拟正常的工艺操作),微生物建议也做,这2项国内目前没有明确规定,可参考国外的标准。洁净室能容多少人,在厂房设计的时候其实就确定了。   这是个本末倒置的问题,不是说现成的洁净厂房能不能多塞一些人,测试合格不合格的问题,而是违反了法规。根据洁净厂房设计规范, 4.3.5根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2计算。   首先,你的更衣室已经对洁净室容纳人员数有了限制。   按照医药工业洁净厂房设计规范的标准规定:洁净区没人每小时新鲜空气量为40米3来设计。从而可以依据各个区域送风量来确定人数,然后再对确定的人数进行验证,证明确定的最大人员数量是能够保障洁净区药品生产的洁净度要求。   洁净区的人数控制是在洁净区设计时根据生产需要设定的。   对于无菌区来说,在进行模拟灌装时则要求生产现场人数应是SOP中允许的最多人数,但那不叫验证洁净区最多人数,那不一定是HVAC能力下的最多人数,而只是验证在这些人数下仍能达到无菌保证。

关于作者

问题动态

发布时间
2019-01-18 15:01
更新时间
2019-01-18 15:01
关注人数
2 人关注

相关问题

A级和B级洁净区:温度20~24℃,相对湿度45%~60%;C级和D级洁净区:温度18~26℃,相对湿度45%~65%;目前温湿度要求是怎么规定的?
进口非特殊用途化妆品备案境内责任人与原行政许可在华申报责任单位有何区别?
我们实验室的标准品是装在一个干燥器里的,里面放有变色硅胶。最近我发现常常两次称量相近的同一标准品,峰面积相差很远,是存放的原因吗?
产车间里洁净区非洁净区记录填写时间是电子钟表或者指针式钟表或者其他,化验室记录填写时间是以什么为准?
ADR监测对医疗单位有什么好处?
注册补充检验是否需要到原检验单位进行?
经营企业、医疗机构等单位在使用GS1标准的UDI对医疗器械进行自动化管理时,需要注意什么?
原料药有4 步纯化步骤,前3步在准清洁室,最后1步在洁净区,是否合适(准洁净室比洁净区控制要低,比合成区控制要高)?
气相的方法,面积归一法做含量,含量范围不低于58%,在做中间精密度的时候,可接受标准如何设定算中间精密度通过呢?跟检验使用的方法没有关系吗?外标法、面积归一法?
按照2010版中国GMP要求,对洁净区进行沉降菌测试,静态测试的取样时间和标准是多少?