该问题已被锁定!
2
关注
7201
浏览

压力管道气密性试验保压时间和压降是多少?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省东莞市
2021-04-30 17:25

(1)强度试验:先升至30%强度试验压力,稳压15min;再升至60%强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管进行检查,无异常现象,升至强度试验压力。试验压力为1.5倍设计压力。

(2)严密性试验:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为24h,管道不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验压力的30%和60%时,应暂停升压,进行巡线检查,无异常情况后方可继续升压。

系统内污物吹净后,应采用瓶装压缩氮气对整个系统进行气密性试验。

检漏方法:用肥皂水对系统所有焊接、阀门、法兰等连接部位进行仔细涂抹检漏。

在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,不出现压力降为合格。试验过程中如发现泄漏要做好标记,必须在泄压后进行检修,不得带压修补。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-30 17:25
更新时间
2021-04-30 17:25
关注人数
2 人关注

推荐内容

空调净化系统的高效过滤器是如何检漏的
温度探头无线的好还是有线的好?
紫外-可见分光光度计不准确的原因有哪些
培养箱的温度确认条件按照设备精度进行,还是按照培养条件进行?
什么是平面波、柱面波和球面波?各有何特点?实际应用的超声波探头发出的波属于什么波?
化验室的仪器维修后是否要进行重新验证?
温度探头无线的好还是有线的好?
固体制剂车间的洁净压缩空气使用点末端需要安装除菌过滤器吗?
安全柜的分类?
冻干机需要单独配一个外置的CIP清洗站吗?