1
关注
1649
浏览

注射用水回水温度低于标准要排放?

查看全部 1 个回答

51zlzl 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 22:59

GMP推荐注射用水保存方式为70℃以上保温循环,如果是长时间保存注射用水,需要持续满足温度条件。但是在大量用水阶段短时间低于设定标准,我觉得是可以接受的。至于低于标准是否必须直接排放,要看风险是否可以接受。如果设置了自动控温设施与加热装置,短时间低于标准并且在规定时间内能够恢复,其风险是可以接受的,不是必须排放。

关于作者

问题动态

发布时间
2022-12-04 22:59
更新时间
2022-12-04 22:59
关注人数
1 人关注

相关问题

氟维司群注射液——雌激素作用的有效和特异性抑制剂,是否需要专线生产?
纯化水和注射用水日常监测时,取样点及监测频率通常怎么制定?
注射用交联透明质酸钠凝胶产品应如何参考YY/T 0308《医用透明质酸钠凝胶》中的剪切黏度、特性黏数、重均分子量及分子量分布系数有关要求?
湿热灭菌柜验证,设定温度为121摄氏度,验证过程中所有温度都在122度以上,请问这种情况需要写偏差吗?
高压灭菌锅验证,由于设备没有验证孔,温度分布怎么进行?有线可以验证么?
纯化水,注射用水,药典上已收载还用做方法确认么?还只是微生物做方法确认呢?
工艺用水必须是电导和PH符合要求的水,工艺本身对菌落没有要求,但不是法规有菌落要求吗?
在进行灭菌工艺验证时,一般会放置一个校验的探头在灭菌柜控制探头旁边,这两者之间的温度差异有什么要求?是否应按校样标准,只允许±0.5℃的偏差?
现在市面上含透明质酸钠的产品多种多样,比如含透明质酸钠的滴眼液、面膜、关节腔注射液等。到底哪些产品属于医疗器械呢?
放入湿热灭菌柜的温度探头一般怎么固定的?