2019-01-18 15:01
一、规范与标准   1.《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013   4.3.5根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2 计算。洁净工作服更衣室的空气洁净度等级宜按低于相邻洁净区空气洁净度等级1~2级设置。   6.1.5洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:   1. 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。   2. 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40 m3   2.《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008   9.1.3医药洁净室(区)内的新鲜空气,应取下列最大值:   1. 补偿室内排风量和保持室内正压所需新鲜空气量。   2. 室内每人新鲜空气量不应小于40m3/h 。   二、计算公式   十万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取15次/小时,新风量取20%。   每人最低需要面积=40立方米÷20%÷15÷2.5米=5.33平方米   万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取25次/小时,新风量取20%。   每人最低需要面积=40立方米÷20%÷25÷2.5米=3.2平方米   百级,房间高度按2.5米计算,换气次数取300次/小时(见验证指南49页),新风量取4%。   每人最低需要面积=40立方米÷4%÷300÷2.5米=1.33平方米   可以看出人均需要面积与于新风量、换气次数、房间高度均是反比关系,应根据洁净车间具体的参数来确定各个房间的人数限制,其实在图纸设计时是根据工艺要求设计的各房间新风量、换气次数、房间高度、面积等参数。   上面计算出的人数是第一优先满足的(生存需要),然后确认完成工艺操作最少的人员,根据这2点确定最大人数来进行验证工作,即进行模拟最差条件试验,验证人数最大情况下的房间洁净度,一般检验动态粒子数(模拟正常的工艺操作),微生物建议也做,这2项国内目前没有明确规定,可参考国外的标准。洁净室能容多少人,在厂房设计的时候其实就确定了。   这是个本末倒置的问题,不是说现成的洁净厂房能不能多塞一些人,测试合格不合格的问题,而是违反了法规。根据洁净厂房设计规范, 4.3.5根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2计算。   首先,你的更衣室已经对洁净室容纳人员数有了限制。   按照医药工业洁净厂房设计规范的标准规定:洁净区没人每小时新鲜空气量为40米3来设计。从而可以依据各个区域送风量来确定人数,然后再对确定的人数进行验证,证明确定的最大人员数量是能够保障洁净区药品生产的洁净度要求。   洁净区的人数控制是在洁净区设计时根据生产需要设定的。   对于无菌区来说,在进行模拟灌装时则要求生产现场人数应是SOP中允许的最多人数,但那不叫验证洁净区最多人数,那不一定是HVAC能力下的最多人数,而只是验证在这些人数下仍能达到无菌保证。

关于作者

问题动态

发布时间
2019-01-18 15:01
更新时间
2019-01-18 15:01
关注人数
2 人关注

推荐内容

非无菌车间,更换空调机组,不更换风管系统是否需要做洁净级别确认?
一个生产车间装有十几台净化空调机组,经常会在不同的地点产生报警,每天都有上千条超标报警,请问大家都是怎么处理这些报警的?
请问净化区跨楼层设计是否可行?
年度的清洁监测,车间某一产品有10/20/40mg规格,我能选择其中任一一个做清洁监测来证明这个产品的清洁方法是有效的吗?
影响紫外灭菌效果的因素有哪些
非最终灭菌产品,车间停产6个月,空调系统,水系统做适当的检测,还是应该再验证?
无菌隔离器工作时没办法传出传入物品,那沉降菌和表面菌的三静三动怎么做,所有悬浮、沉降、表面菌都不用去做吗?
A\B\C\D级高效检漏周期?
在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续?
A级和B级洁净区:温度20~24℃,相对湿度45%~60%;C级和D级洁净区:温度18~26℃,相对湿度45%~65%;目前温湿度要求是怎么规定的?