2019-01-18 15:01
一、规范与标准   1.《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013   4.3.5根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2 计算。洁净工作服更衣室的空气洁净度等级宜按低于相邻洁净区空气洁净度等级1~2级设置。   6.1.5洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:   1. 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。   2. 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40 m3   2.《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008   9.1.3医药洁净室(区)内的新鲜空气,应取下列最大值:   1. 补偿室内排风量和保持室内正压所需新鲜空气量。   2. 室内每人新鲜空气量不应小于40m3/h 。   二、计算公式   十万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取15次/小时,新风量取20%。   每人最低需要面积=40立方米÷20%÷15÷2.5米=5.33平方米   万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取25次/小时,新风量取20%。   每人最低需要面积=40立方米÷20%÷25÷2.5米=3.2平方米   百级,房间高度按2.5米计算,换气次数取300次/小时(见验证指南49页),新风量取4%。   每人最低需要面积=40立方米÷4%÷300÷2.5米=1.33平方米   可以看出人均需要面积与于新风量、换气次数、房间高度均是反比关系,应根据洁净车间具体的参数来确定各个房间的人数限制,其实在图纸设计时是根据工艺要求设计的各房间新风量、换气次数、房间高度、面积等参数。   上面计算出的人数是第一优先满足的(生存需要),然后确认完成工艺操作最少的人员,根据这2点确定最大人数来进行验证工作,即进行模拟最差条件试验,验证人数最大情况下的房间洁净度,一般检验动态粒子数(模拟正常的工艺操作),微生物建议也做,这2项国内目前没有明确规定,可参考国外的标准。洁净室能容多少人,在厂房设计的时候其实就确定了。   这是个本末倒置的问题,不是说现成的洁净厂房能不能多塞一些人,测试合格不合格的问题,而是违反了法规。根据洁净厂房设计规范, 4.3.5根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2计算。   首先,你的更衣室已经对洁净室容纳人员数有了限制。   按照医药工业洁净厂房设计规范的标准规定:洁净区没人每小时新鲜空气量为40米3来设计。从而可以依据各个区域送风量来确定人数,然后再对确定的人数进行验证,证明确定的最大人员数量是能够保障洁净区药品生产的洁净度要求。   洁净区的人数控制是在洁净区设计时根据生产需要设定的。   对于无菌区来说,在进行模拟灌装时则要求生产现场人数应是SOP中允许的最多人数,但那不叫验证洁净区最多人数,那不一定是HVAC能力下的最多人数,而只是验证在这些人数下仍能达到无菌保证。

关于作者

问题动态

发布时间
2019-01-18 15:01
更新时间
2019-01-18 15:01
关注人数
2 人关注

推荐内容

A级区沉降菌的监测用平皿只照紫外能不能传入?
B级区能否设消防箱?
清场确认与生产前确认应由哪个部门或人员来进行?本部门指定人员?还是质量部人员?
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
清场和清洁的区别是什么?
无菌隔离器工作时没办法传出传入物品,那沉降菌和表面菌的三静三动怎么做,所有悬浮、沉降、表面菌都不用去做吗?
哪些房间需要装压差计?
生物安全实验室传递窗要求有哪些
联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?