该问题已被锁定!
2
关注
2833
浏览

D级洁净区个别房间可以放置独立除湿机吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-08-12 11:47

只要不对环境造成额外的污染,当然是可以的。还要看除湿的方式方法,如果是转轮除湿,再生风系统单独从室外取风并单独排出室外,风险较低。如果是冷凝除湿,需要重点考虑冷凝水的排放和冷凝水在室内的环境污染问题,最好定期排空、吹干。


如果采用送风管道式除湿或者室外安装的除湿机当然更好。