该问题已被锁定!
2
关注
4519
浏览

关于系统划分的问题,一个成型的PLC集成设备是否需单独划分计算机化系统?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市福田区
2019-07-10 09:42

ISPEC&Q109页11.5将自动化系统/设备分为:Stand-alone独立的控制系统和Integrate集成控制系统。对于独立的系统(如BMS EMS SCADA)需要单独划分系统单独实施验证,对于集成控制系统(PLC设备、个人电脑等)自控部分验证和设备验证可做在一起。(注意:仅是单独不单独做验证的问题,而非做与不做验证的问题) 

关于作者

问题动态

发布时间
2019-07-10 09:42
更新时间
2019-07-10 09:42
关注人数
2 人关注

相关问题

关于体外诊断试剂临床试验总体样本例数要求
关于体外诊断试剂临床试验检测结果不一致样本的确认?
IATF16949:2016审核需要注意哪些问题?
制水系统的纯净水和注射用水,用紫外线消毒等方法是否可行?若不行,应该用什么方法消毒?
自控系统PCS基于rockwell的平台二次开发的,但PCS的界面没有 audit trail 这个功能,能否使用Rockwell平台自带的系统监视浏览插件作为审计追踪功能使用,不做确认?
关于纯化水不用于产品的情况下,如何检测纯化水?
《关于实施〈医疗器械注册与备案管理办法〉〈体外诊断试剂注册与备案管理办法〉有关事项的通知》还有哪些需要强调的内容?
有源医疗器械的产品技术要求中“产品型号、规格及其划分说明”应如何撰写?
有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?