1
关注
1154
浏览

HVAC系统停止使用一段时间后,是否必须对浮游菌、沉降菌进行测试?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

ki1314520 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2023-10-18 23:21

HVAC系统停止使用一段时间,需要对浮游菌、沉降菌进行测试。采样点与验证的点不一定一致。尘埃粒子检验ISO14644-1,或按GMP附录执行,沉降GB16292、浮游GB16293可以继续沿用。非无菌药品生产HVAC系统停止使用时间较短,在保证空调系统运行达到自净时间的情况下,能保证系统满足要求,可以不检测浮游菌、沉降菌。

点评:空调系统停止使用一段时间后是否需要检测,也可以通过验证的方式确认空调系统的自净时间,在保证空调系统运行时间达到自净时间的情况下,能保证系统满足要求,可以不检测。但周期性的监控应按时进行。验证时应考虑其他空调机组的运行状况对验证机组的相互影响。

【第二百二十一条】质量控制实验室的文件应当符合第八章的原则,并符合下列要求:

(一)质量控制实验室应当至少有下列详细文件:

5、必要的环境监测操作规程、记录和报告;


关于作者

问题动态

发布时间
2023-10-18 23:20
更新时间
2023-10-18 23:21
关注人数
1 人关注

相关问题

已对供应商进行审计,是否可以直接采用供应商报告(鉴别自己做)?
血液浓缩器如何选择典型性产品进行检测
外地注册申请人想委托北京市一家三类医疗器械生产企业进行生产,是否可行?
拟申报注册的性激素定量检测试剂在不同人群(不同性别、不同年龄)有不同的参考区间,但是这属于已知的生理变化产生的不同参考区间。针对以上情况,临床评价时是否可以不进行分层统计?
产品注册后,如果产品发生变更,如原材料改变、结构改变,关键器件的供应商改变等,是否都要进行注册变更?
关于纯化水,作为原料药的洁净区外的生产工艺用水有必要进行定期消毒并检测菌落数吗?
我们液相计算机化系统已经经过岛津公司进行计算机化系统验证,现在我们关于安全策略的变更,还需要重新进行计算机化系统验证吗?
包材和外包材也要和原辅料一样进行全检吗?如要全检,其可操作性如何?
变风量系统监控布置原则是什么?控制电机变频还是通过末端VAU风阀来进行控制?
试剂和配套仪器共同开展临床试验,是否可以使用同一套临床试验资料分别进行注册申报?

推荐内容

变更批准是质量管理负责人审核批准(第二十三条第二款第五点),还是质量管理部门负责人审核批准(第二百四十三条)?
成品取样可否根据实际情况进行,如胶囊剂受热收缩包装后装箱前取样是否可以?
有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?
生产过程中使用的设备变更,公司质量保证体系 (GMP) 涵盖哪些变更?
联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?
A级需要测自净时间吗?
GMP文件管理中的“替换” 怎么理解?有别于“修订”“作废”吗?
空调系统验证(再验证)悬浮粒子的监测周期是多久?
级环境的日常监测都采集多少升啊?
VHP过氧化氢传递舱我做了三次空满载杀菌效果和浓度分布测试,有必要再做浮游菌和沉降菌以及粒子测试吗?