变风量系统监控布置原则是什么?控制电机变频还是通过末端VAU风阀来进行控制?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 北京市
2021-04-18 17:01

对于制药行业洁净空调系统,为了保证换气次数,通常采用定风量送风,变频控制风机转速主要是为了克服初中效阻力变化和送风效率的衰减,稳定主风管送风量。

如果需要稳定控制房间之间的压差,最好是控制相关房间的绝对压差,前提是保证该房间的送风量和换气次数,以调节回风量的方式控制房间绝对压差保持稳定。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-18 17:01
更新时间
2021-04-18 17:01
关注人数
2 人关注

相关问题

大量更换零部件需要审计还是验证?或者走日常维修养程序?
医疗器械过程中的污染有哪些、如何识别、如何控制?
生产与物料控制的五大模块是什么?
去年首次为遗留器械(III类)创建了PSUR,观察期从首次注册开始。是否只考虑PSUR之间的时间,还是过去几年的非严重事件和严重事件等列表必须继续在PSUR中考虑?
原料药有4 步纯化步骤,前3步在准清洁室,最后1步在洁净区,是否合适(准洁净室比洁净区控制要低,比合成区控制要高)?
关于ICSR数据质量控制,定期随机抽取病例比例多少合适?抽取比例和哪些因素相关?
产品本身不在免于临床试验的目录中,但已有多个同类产品上市。本公司产品比同类上市产品多脉搏、血氧、额温采集功能,临床评价还是否可以走同品种比对路径?
车间要做模拟验证,因为考虑到生产线人员会有离职和请假的情况,我们在验证中增加了替补人员,想请问一下替补人员是应参加三批,还是只参加一批就可以了?
中药饮片生产过程中,中药材和饮片诚成品有温湿度控制要求,那么中药材和饮片成品的不合格品是否需要同样的控制要求?
无创血压的评估报告 型号间可以覆盖吗?还是说需要每个型号都出份报告?