呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-08-12 11:13

1、最好是不锈钢套管完全密闭焊接,填充保温材料。

2、其次是保温材料外面使用PP塑料彩壳粘接,但是经不起碰撞挤压等操作。

3、还可以采用不锈钢皮包裹扣接,但是比较难以做到光滑无毛刺。