洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?

查看全部 1 个回答

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-08-12 11:49

洁净室不同的房间生产工艺操作类型不同,产尘、产湿、发热……不一样,设计之初就需要考虑每个房间的送风量与换气次数的不同,以满足散热、除尘、除湿、保证洁净度要求。出现多个房间温湿度不同时,对主空调机组的参数调节可能无济于事,那就需要在满足换气次数的前提下调整单个房间的送风量,如果无法调节,只能优先满足关键房间的温湿度要求。 