值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 北京市
2021-04-18 17:00

理论上静态保证微正压就可以避免交叉污染,比如大于5Pa。实际上值班运行时也可以保证正常的压差。送风量减少,如果回风阀门同步关小,压差仍然是可以保证的,但是需要每个房间采用变风量定压差的回风VAV自动控制比较好。不能自动控制的话,适当减少回风总阀的开度、加大新风阀的开度,提高值班状态下的新风比,也可以增加压差值。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-18 16:59
更新时间
2021-04-18 17:00
关注人数
2 人关注

相关问题

自控系统PCS基于rockwell的平台二次开发的,但PCS的界面没有 audit trail 这个功能,能否使用Rockwell平台自带的系统监视浏览插件作为审计追踪功能使用,不做确认?
培养箱的温度分布也是按34399做吗,还有这个是新设备的是这样做,还是每年周期性的温度分布也是按这个做吗?
如果转移到另外一个同样存储条件的稳定性箱,转移这个过程时间较短,是否可以评估该间歇的时间不会对产品质量产生影响?这个时间的度该怎么把握呢?
对于串联过滤和冗余过滤怎么处理呢?而且对于这个冗余过滤怎么理解?
药物临床试验质量管理规范-GCP,这个名称和旧版相比有何变化,为什么?
一个生产车间装有十几台净化空调机组,非最终灭菌产品,采用自动化控制温度、湿度、压差等,经常会在不同的地点产生报警,每天都有上千条超标报警,请问大家都是怎么处理这些报警的?
生化培养箱做验证的时候为了方便放置无线探头,在最上层放置了一个隔板(不影响气流),平时实验的时候这个隔板是不放置的,保证培养的皿全部放置在验证确认的空间内使用可以吗?
超出警戒线需要引起关注,这个关注是否需要记录?
植入类的医疗器械洁净环境监测的要求是按照YY0033执行吗?浮游菌这个项目是必须测试的吗?
蠕动泵(没有压力或压差控制)更换完滤芯后由厂家做的相关验证,做工艺验证时是否需要规定流速?

推荐内容

洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?
洁净区浮游菌与沉降菌是否需要同时做
空调系统做PQ前,加湿用的纯蒸汽系统需要验证到哪个阶段?
A级区沉降菌的监测用平皿只照紫外能不能传入?
关于厂房甲醛消毒
A\B\C\D级高效检漏周期?
洁净车间哪些房间需要装压差计?
B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?
洁净区人流通道纯化水洗手装置的设置要求。
洁净厂房空气臭氧消毒的发生器规格如何选择