pzbp666 二阶会员 用户来自于: 上海市
2021-04-18 17:02

一般AB半年,C一年,D两年,ISO规定了高效检漏最长不得超过2年。检漏方法,按照各国的国家标准执行,无菌区要求遵守ISO标准。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-18 17:01
更新时间
2021-04-18 17:02
关注人数
2 人关注

推荐内容

洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
GMP无菌附录中:在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续,是3分钟还是10分钟?
清场和清洁的区别是什么?
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?
B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?
非最终灭菌产品,车间停产6个月,空调系统,水系统做适当的检测,还是应该再验证?
A级需要测自净时间吗?
无菌隔离器工作时没办法传出传入物品,那沉降菌和表面菌的三静三动怎么做,所有悬浮、沉降、表面菌都不用去做吗?
B级区缓冲间如何设计?
值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?