洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?

查看全部 1 个回答

加菲 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-09-29 16:55

可以参考 GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法  附录B12自净检测 内容;


可以参考GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范  附录C11 自净时间 内容;


可以参考 GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范   附录E11 自净时间的检测 内容。


附相关资料:

GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法.pdf

ISO检测方法14644-3中文 2015.pdf

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf

GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范.pdf