洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

加菲 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-09-29 16:55

可以参考 GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法  附录B12自净检测 内容;


可以参考GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范  附录C11 自净时间 内容;


可以参考 GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范   附录E11 自净时间的检测 内容。


附相关资料:

GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法.pdf

ISO检测方法14644-3中文 2015.pdf

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf

GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范.pdf


关于作者

问题动态

发布时间
2019-09-29 16:47
更新时间
2019-09-29 16:55
关注人数
3 人关注

相关问题

附录中无菌药品的生产"在开始计算灭菌时间之前,必须有足够的时间让所有装载的产品达到规定的温度,必须确认每种装载方式升温所需的时间"升温时间怎么理解?
液相色谱 有没有方法将保留时间提前?
D级洁净区个别房间可以放置独立除湿机吗?
去年首次为遗留器械(III类)创建了PSUR,观察期从首次注册开始。是否只考虑PSUR之间的时间,还是过去几年的非严重事件和严重事件等列表必须继续在PSUR中考虑?
清洁后检测的项目除了可见残留物和放置时间的微生物限度检测外还要检测什么项目呢?
固体制剂车间的洁净压缩空气使用点末端需要安装除菌过滤器吗?
洁净车间需每年请第三方检测吗?生产许可延续是否需要提交净化车间检测报告?
非无菌状态提供的医疗器械需要在洁净环境下组织生产吗?
生产许可证注册用,在什么时间进行再次变更,在申报期间可以吗,B证变更的条件,是不是需要委托方的C证和变更批准后才能进行?
临床试验相关资料应保存多长时间?