制水系统增加管路,是否属于重大改造,需要重新做验证?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:53

管道变更属于重大变更,重大变更要重新验证。 

增加用点的风险主要来自于两个方面,一个增加的用点施工对系统的影响,一个是增加的用点用水对系统的影响,风险评估也是来自于这两点。

针对第一点的风险,我们的降低风险措施是对增加用点所用到的管材阀门材质,抛光度等进行确认。对施工过程焊接,保压,坡度等进行确认。

针对第二点风险,我们的降低风险措施是对峰值用水,回收流速,喷淋球覆盖等进行确认。

以上结果确认合格,即可作为我们进行局部验证的依据。然后我们建议对水质进行2周的密集取样,只对总送点位,总回点位,增加用点点位确认即可。


