工艺用水必须是电导和PH符合要求的水,工艺本身对菌落没有要求,但不是法规有菌落要求吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:35

每年检测微生物取样批次太低,对于市政用饮用水有政府部门来管理,所以不用担心,但是经过药厂处理并储存后就需要增加监控了,微生物控制措施是有必要的,非药典水的特性就是部分指标达到甚至超过药典水的指标,但部分其他指标要求低或不做要求,所以单就微生物指标超过100CFU/ML肯定不行的,因为最低质量标准的制药用水~饮用水也需要符合这个要求。 