有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?

查看全部 1 个回答

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:43

首先这种情况不应该设计成循环管路,批次生产使用更好, 个人建议按照实际使用频次去模拟,来验证, 前期认证风险和后期飞检风险需要领导考虑的事情了, 打算间歇使用,就严格制定SOP,验证取样,GMP也没有说必须循环,空调系统若要停机,建议按照规定的清洁和消毒程序进行清洁和消毒,然后检查粒子微生物,合格后使用。  

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:43
更新时间
2020-03-11 13:43
关注人数
2 人关注

推荐内容

HVAC系统停止使用一段时间后,是否必须对浮游菌、沉降菌进行测试?
变风量系统监控布置原则是什么?控制电机变频还是通过末端VAU风阀来进行控制?
作为发酵类型的API产品,菌种车间在设计时,分离纯化的C+A(超净工作台)车间在人流通道洗手时,其清洗水采用饮用水还是纯化水?
如果我们新增了2个点,需要进行全部水系统的验证码,如果不进行,该怎么评估风险?
水系统长时间停机按各指南原话是停机后需要重新验证,如果重新启用之前把这个定义为重新验证的话,是否参照新系统验证第一周期的方式来,第一周期结束后看同步生产?
空调机组必须连续运行么? 如果一班结束停用空调的话需要采取什么措施来保持洁净度?
空调净化系统的高效过滤器是如何检漏的
纯化水PQ1,2,3结束后,制定怎样的监测周期比较合理?
总送取样口应在分配罐泵前还是后?总送与总回管径不一粗,总送管粗些这样可以吗?
注射用水罐温度探头是应该安装在罐的上部还是底部?