对于生物反应器的CIP排放管道如果有止回阀并且排放时有正压保护是否就不需要空气隔断了?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 14:24

空气隔断的目的是防止排水管道对已清洗干净的罐体或系统反向带压污染,靠重力排放的止回阀是无法满足密闭要求的(清洗时系统时刻正压不现实),所以,空气隔断设计不能省,可以结合系统设计特点,把几个罐体或管网汇总到一个空气隔断(例如按房间或工艺段区分),空气阻断详细设计要求参见ASME-BPE 2016-Fig. SD-4.1.2.2-1。另外GB 50913-2013 明确提到“排放管不应直接通向室外大气,应与地漏等保持空气阻断”. 