洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-08-12 11:49

洁净室不同的房间生产工艺操作类型不同,产尘、产湿、发热……不一样,设计之初就需要考虑每个房间的送风量与换气次数的不同,以满足散热、除尘、除湿、保证洁净度要求。出现多个房间温湿度不同时,对主空调机组的参数调节可能无济于事,那就需要在满足换气次数的前提下调整单个房间的送风量,如果无法调节,只能优先满足关键房间的温湿度要求。 

关于作者

问题动态

发布时间
2020-08-12 11:48
更新时间
2020-08-12 11:49
关注人数
2 人关注

相关问题

医疗器械注册产品中包括多个型号, 申办者是否可以选择典型型号开展临床试验?
纯化水系统如果停产不停水的情况下,每天制水1小时,打循环两小时可以吗?还是微循环把循环的速度降下来?
许多一流的天平制造商为其产品提供内置“自动校正”程序。这种自校程序是否可以代替外校?如果不可以,校正周期应如何制订?
如果制造商按YY/T0316《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》已经进行了风险管理,其风险管理文档是否能直接符合GB9706.1-2020对风险管理的要求?
如果稳定性考察期恒温恒湿箱出现了一天的故障,那么样品取出的时间需要往后推迟一天吗?
纯化水系统膜后压力是不能高于膜前压力吗?如果高了是不是代表膜出现问题了。
如果不能找到合格的受试者应该怎么办?
磁共振成像系统中多个接收线圈联合使用时,注册申报资料应注意哪些问题?
工艺规程中的关键参数如果是范围值,比如转速10-15,这个极限需要确认吗?
值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?

推荐内容

洁净车间需每年请第三方检测吗?生产许可延续是否需要提交净化车间检测报告?
清场确认与生产前确认应由哪个部门或人员来进行?本部门指定人员?还是质量部人员?
关于厂房甲醛消毒
洁净厂房空气臭氧消毒的发生器规格如何选择
A级区沉降菌的监测用平皿只照紫外能不能传入?
请问净化区跨楼层设计是否可行?
无菌隔离器工作时没办法传出传入物品,那沉降菌和表面菌的三静三动怎么做,所有悬浮、沉降、表面菌都不用去做吗?
VHP过氧化氢传递舱我做了三次空满载杀菌效果和浓度分布测试,有必要再做浮游菌和沉降菌以及粒子测试吗?
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?