请问净化区跨楼层设计是否可行?

查看全部 1 个回答

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 23:35

只要能够满足洁净级别要求和生产工艺要求,当然是可行的。只是技术夹层、楼梯电梯、空调系统管道、人物流通道的设计,可能更为复杂。如果工艺需要跨楼层设计洁净区域,最好设计成独立的几个洁净区域,物料通过适当的转运方式来实现合理化生产,尤其是无菌区域最好不做跨楼层洁净区设计。