水验证的第二阶段和第一阶段的取样频率必须一样么?能不能总送总回每天取,其他点每周取样呢?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-06-03 13:08

FDA WHO等官方指南要求是两阶段一样,ISPE GPG 水和蒸汽调试与确认指南也推荐一致但是该指南指出也可以通过第一阶段的检测结果等因素来减少第二阶段的取样频次如总送总回每天取样其他用点每周取2次。

关于作者

问题动态

发布时间
2019-06-03 13:06
更新时间
2019-06-03 13:09
关注人数
2 人关注

相关问题

纯蒸汽管道是否需要定期清洁,如何清洁,纯蒸汽发生器验证中发现纯蒸汽冷凝水电导率和TOC个别实用点超标,超过注射用水标准,如何处理?取样有什么注意事项?
如何评估清洁验证中取样点的位置呢?
2010版GMP(第十二条内容)经授权的人员可以是哪个部门的?我们是质量部的人员,是否有授权书并经过培训上岗资质即可,而不只是由QA或QC执行取样?
关于筛选后不同目数的但同一批次的原料药是否需要分目数规格分别进行取样和检验?
关于产品无菌、内毒素检验取样量的问题?
国家参考品发布和更新后,不同注册阶段的试剂检验相关执行问题
请教大家一个问题, 纯化水系统取样,为什么在取样前需要排水呢?在正常使用过程中为什么不在使用前排水呢?
制粒含量均匀度取样取多少个比较合适,有没有相关法规或指南可以给予指导?
注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?
国家参考品发布和更新后,不同注册阶段的试剂检验应该如何执行

推荐内容

纯化水系统PQ做完持续至1年的第三阶段之后,需要怎么做呢?
计算机化系统验证与确认的范围和程度如何风险评估?
灭菌时空载温度分布均匀性,是从设备自身探头达到验证温度即开始计算还是怎样,因为灭菌器国标是要在达到验证温度后半小时开始计算?
水系统loop增加多个水点,需要URS吗?还是变更控制即可?
无菌工艺模拟指南中指出偶发性干预可周期性模拟~如无菌生产过程意外暂停或重启……请问停电这种情况能作为偶发性模拟吗?
如何检测纯化水的电导率?
企业对影响药品制备因素的变更,应当进行验证或确认,如果物料包材的产地发生变化,需要进行3批产品的工艺验证?
薄膜过滤法中的滤膜的完整性如何验证?
原料药前面是反应是低风险,后面结晶,离心干燥是高风险,就验证后面几个步骤吗?
我司纯化水系统制备用的是,一级RO+EDI ,那么需要将RO及EDI作为日常监测点进行取样检测微生物吗?