非最终灭菌小容量注射剂(流通蒸汽100℃,30min)厂房设计有什么特别要求。流通蒸汽100℃,30min改为水浴100℃,30min是否可行?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

加菲 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-07-18 09:57

厂房应该按照B加A设计,流通蒸汽100℃,30min,还是水浴100℃30min,都只能达到消毒水平,达不到灭菌的水平,即可以杀死细菌,杀不死孢子。所以,在工艺中需要监控微生物的负荷。因100℃已无法满足灭菌需要,建议走工艺变更,具体与药监部门讨论,之前有药监部门人员建议企业尽快完成此类变更。 