1
关注
1181
浏览

实验室中的阳性间相对于缓冲间是负压,请问阳性间的房门开启方向是向阳性间的方向开启?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

lilili 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市福田区
2023-08-29 16:41

《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械/植入性医疗器械/体外诊断试剂》规定:“洁净室(区)的门、窗及安全门应当密闭,洁净室(区)门应当向洁净度高的方向开启”。气流应由缓冲间吹向阳性间,防止阳性间污染物扩散,也方便关门。


关于作者

问题动态

发布时间
2023-08-29 16:33
更新时间
2023-08-29 16:41
关注人数
1 人关注

相关问题

GMP证书是什么?GMP证书、医疗产品证书以及欧洲药典适应性证书之间的区别是什么?
欧盟法规(EU)2023/607中制造商和认证机构之间的书面协议的必要元素是什么?
洁净间布局改变是指车间的功能、传递窗、门、通风口等发生改变吗?如在洁净间增加生产设备,属于车间布局改变吗?需要对洁净间重新进行第三方的环境检测吗?
微生物、无菌室、阳性对照实验室 能否共用一台全新风组合式空调机组?
如何理解PSUR和PMCF报告之间的关系?
SUSAR快速报告时,可以仍然保持盲态而不明确使用的是试验药物、阳性对照药还是安慰剂吗?是否需要破盲?
EMC、安规与可靠性三者之间的关系?
如果转移到另外一个同样存储条件的稳定性箱,转移这个过程时间较短,是否可以评估该间歇的时间不会对产品质量产生影响?这个时间的度该怎么把握呢?
纯化水系统是新上的,正在做性能确认,今天早晨停电20分钟,系统重新开启是在停电两小时以后了,这种情况停电前所进行的检测数据是不是就不能算了,要重新进行一个周期的检测。
纯化水系统运行多年后,由于今年某些原因,纯化水系统停止运行半年,请问重新开启后需要按照最开始PQ方案那样连续做几周吗?