该问题已被锁定!
2
关注
3326
浏览

新建车间水系统初始验证三个阶段之间是否可以有时间间隔?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-09-09 08:58

如果有时间间隔,那是否还叫做连续三个阶段?如果时间间隔,如何得知间隔期间的水质情况?因而,建议间隔期间依然取样,且可作为上一阶段的报告一部分之一。


水系统性能确认的取样程序是由三个连续的阶段组成,三个阶段是没有时间间隔的。 


参考资料:


ISPE baseline volume4-water and steam system

关于作者

问题动态

发布时间
2020-09-09 08:58
更新时间
2020-09-09 08:58
关注人数
2 人关注

推荐内容

纯化水风险评估中,失效模式主要有哪些,该用什么样的处置措施?
注射用水需要高温灭菌吗?如将水升温至121摄氏度,对循环管路进行灭菌,中国有相应的法规要求吗?
关于纯化水,作为原料药的洁净区外的生产工艺用水有必要进行定期消毒并检测菌落数吗?
回水流速是否需要考虑最差条件即前段时间使用点最大使用量的前提下都满足?
用纯化水制备注射用水,纯化水的验证需要进行到哪个阶段(纯化水验证三个阶段)以后,才可以开始注射用水的三个阶段的验证?
注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?
纯化水和注射用水日常监测时,取样点及监测频率通常怎么制定?
总送取样口应在分配罐泵前还是后?总送与总回管径不一粗,总送管粗些这样可以吗?
C级区能不能安装饮用水使用点?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?