口服液体制剂与固体制剂车间的空调系统有什么区别?

查看全部 1 个回答

51zlzl 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 22:55

固体车间空调系统,以控制产尘、除尘、防止粉尘污染为重点,产尘房间可以设计除尘直排或回排风切换,并保持负压。对于温湿度敏感物料,重点需要控制温度、湿度。

液体制剂,主要是考虑环境的除湿排湿,物料及产品对温湿度不敏感的可以放宽要求,但是需要特别注意控制环境微生物的滋生。