呵呵呵
回复了问题
2020-03-11 14:22
工艺用水
验证确认
问答
如果我们新增了2个点,需要进行全部水系统的验证码,如果不进行,该怎么评估风险?
呵呵呵
:
增加用点的风险主要来自于两个方面,一个增加的用点施工对系统的影响,一个是增加的用点用水对系统的影响,风险评估也是来自于这两点。针对第一点的风险,我们的降低风险措施是对增加用点所用到的管材阀门材质,抛光度等进行确认。对施工过程焊接,保压,坡度等进行确认。针对第二点风险,我们的降低风险措施是对峰值用水,...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
呵呵呵
回复了问题
2020-03-11 14:25
纯化水系统
问答
常温纯化水分配系统加紫外好还是不加紫外好?
呵呵呵
:
不推荐紫外消毒,推荐巴氏消毒。紫外线经常被认为是杀菌装置,但实际上不是。紫外光线的有效性取决于它作用的水的质量、光线的强度、水的流速、接触时间和细菌存在的类型;对制药用水系统而言,紫外线能快速有效地降低水中微生物负荷,抑制微生物繁殖的速度,但不能杀灭附着在分配管路的微生物,故不能完全代替巴氏消毒、臭...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
加菲
回复了问题
2020-04-06 15:35
QA
问答
空调系统停用后重新启用的管理规程,文件归设备部,但是实际是QA部起草的,起草人可以由QA签名吗?
加菲
:
1、QA不是万能的,划归到各部门的管理规程由各部门去完成起草,设备停用后重新启动的管理这个工作今后是以设备部为主体,理应熟悉文件内容,不能一句“不会”,就让会的人来起草,如果没有会的人,这文件谁起草?老板吗?不会那就学习,不学习永远不会;2、QA部可在法规符合性的前提下指导设备部编写,这过程中也是起...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
薛定谔的龙猫
回复了问题
2020-04-28 09:20
体外诊断试剂
问答
什么是体外诊断试剂的检测系统
薛定谔的龙猫
:
体外诊断试剂的检测系统是由样本处理用产品、检测试剂、校准品、质控品、适用仪器等构成的组合,整个检测系统经过充分的安全有效性评价并获得批准。 体外诊断试剂在产品注册过程中,无论其是否包含完成检测的其他产品,均应将配套的产品在说明书中予以明确,确保检测过程按照所有配套产品组成的检测系统进行。例如,...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
哪托来了
回复了问题
2020-08-15 15:35
检验测试
医疗器械
问答
人工智能医疗器械产品的检验方法方面,运用了那些技术手段?
哪托来了
:
检验方法取决于产品形态、预期用途、标准与法规要求等因素。AI软件产品需要执行GB/T 25000.51等标准,考量软件指导原则、网络安全指导原则等相关要求,编写测试用例,开展试验;智能硬件产品需要考量性能、电气安全、电磁兼容、环境试验等内容。算法测试还在丰富,常见手段包括黑盒测试、对抗测试等。&nb...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
加菲
回复了问题
2020-05-22 13:36
SPC
问答
在统计过程控制中如何进行合理的抽样
加菲
:
抽样(Sampling)就是从研究总体中选取一部分代表性样本的方法。在SPC理论中,抽样是考虑到:1)经济性,即成本因素;2)有的质量特性只能进行抽样研究,比如需要通过破坏性实验获得的质量数据。显然抽样是有风险的,如果抽样不合理,其结果就是“管中窥豹,略见一斑”了,因此我们说要合理抽样(ration...
赞同
1
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
LX3345680188
回复了问题
2020-05-26 12:02
国内注册
医疗器械
问答
人工椎体产品注册单元应如何划分?
LX3345680188
:
人工椎体产品用于椎体置换以提供即时的稳定性。产品中起主要功能作用的部件材料(如:替代椎体的材料,包括材料牌号)不同,应划分为不同注册单元。按照人工椎体产品常用材料,将聚醚醚酮(PEEK)、TC20钛合金、TC4钛合金等材料组成的人工椎体分为不同的注册单元。若产品组成部件材料不同,但作为整体组配或组合...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
小懒虫
回复了问题
2020-05-25 22:42
医疗器械
临床试验
问答
在完成24个月的访视之后,“申办者”是否可以或应该收集关于不再被视为研究受试者的个人的数据?
小懒虫
:
如果所收集信息可能与研究有关的话(比如,能够提供关于药物安全性的有价值信息),在第24个月的随访之后,申办者应继续收集受试者仍在持续的不良事件的数据(并将数据记录到CRF中)。需要考虑的因素包括事件是否严重,以及事件已经被判定的程度。如果事件是严重的,研究者一般应继续跟踪患者,如果事件同时也是非预期...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
LX3345680188
回复了问题
2020-02-14 15:23
国内注册
医疗器械
问答
脊柱后路弹性融合固定系统产品注册单元应如何划分?
LX3345680188
:
脊柱后路弹性融合固定系统用于脊柱后路融合固定,与用于融合的脊柱后路刚性内固定系统不同,应划分为不同的注册单元。产品的结构设计不同、力学性能不同,应分为不同的注册单元。产品起主要功能作用的材料不同,应划分为不同注册单元。若产品组成部件材料不同,但作为整体组配或组合使用的产品可按同一注册单元申报。
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
小懒虫
回复了问题
2020-04-18 23:34
医疗器械
临床试验
问答
临床试验中的文件和记录有哪些
小懒虫
:
1、提交给国药局的文件临床试验方案1份:3中心PI签字,机构盖章。分中心小结报告3份:各中心PI签字,机构盖章。临床试验报告1份:牵头单位PI签字,牵头单位机构盖章。伦理批件3份:伦理结论为同意,批准的方案版本与提交注册的方 案版本一致。临床试验协议3份2、受试者原始医疗文件 知情同意书、研究病历...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
小懒虫
回复了问题
2020-05-26 11:51
临床试验
医疗器械
问答
与免临床目录描述不一致,还可以免临床吗?
小懒虫
:
免临床目录中的产品如白介素检测试剂,目录用途描述为“用于检测人体样本中的白介素,主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。”,白介素种类较多,其中产品声称符合上述用途的各种白介素检测项目均可作为免临床产品进行申报,若产品有新的预期用途,如用于特定病...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
呵呵呵
回复了问题
2019-12-13 22:21
原子吸收光谱
问答
我的铅灯刚开始点燃的时候还算正常,但点燃一段时候以后,就开始闪烁,并且测得的也十分不稳定,不知是不是我的铅出了问题?
呵呵呵
:
1. 应该是灯的问题.用了多长时间了?看看接口是否接触不好.灯坏了,只有买新的了.2. 换个分析波长看怎么样,如果也是这样,就应该是灯的问题,对了最好是利用单元素标准液试验。
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
加菲
回复了问题
2019-11-30 15:26
制药
国内注册
问答
改变进口药品制剂所用原料药的产地,应按何种事项申报?
加菲
:
制剂变更原料药产地,可能对制剂的质量造成一定影响,建议按需技术审评的补充申请进行申报。
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
呵呵呵
回复了问题
2020-08-12 10:56
计量校准
问答
公司内部可以用校准过的非标准器做校准吗?
呵呵呵
:
需要先了解标准器具的定义:计量标准器具主要包括:1、基准(器)又叫“原级标准”。指定或被广泛承认的具有最高计量学特性的标准器,其值无需参考同类量的其他标准器即可采用。例如在测量质量时,计量基准是一块保存在巴黎的铂铱合金,即国际千克原器。在其他方面,一些计量基准是基于自然不变的规律之上的,例如光速度等...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
呵呵呵
回复了问题
2020-07-25 12:19
审计追踪
问答
如果反应釜的生产控制没有用户管理,也没有密码或审计追踪等,会怎么样?是否允许继续使用此类控制?
呵呵呵
:
绝对建议计划对此进行更换。更换的时间取决于反应釜所生产的药品。这是关键的。
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
«
1
2
...
322
323
324
325
326
327
328
...
339
340
»
创作中心
草稿箱
写回答
提问题
写文章
热门话题
欧洲药典
讨论:
19
关注:
2
委托生产
讨论:
8
关注:
3
OEM
讨论:
1
关注:
1
不良事件
讨论:
49
关注:
3
质量活动
讨论:
111
关注:
2
热门专栏
医疗器械临床评价
文章:
51
浏览:
55706
质量人小管家
文章:
0
浏览:
1838
精益生产
文章:
1
浏览:
461
读书分享会
文章:
14
浏览:
18913
医疗器械—飞行检查
文章:
54
浏览:
71733
推荐关注
ss314520
提问:
11
获赞:
4
薛定谔的龙猫
提问:
98
获赞:
248
麦祥医药科技
提问:
0
获赞:
38
51zlzl
提问:
7
获赞:
129
a1694241
提问:
10
获赞:
1
技术支持
WeCenter
© 2025
粤ICP备2023143277号-1
关于我们
社区规范
反馈举报
网上有害信息举报
12315投诉举报平台
网络不良信息举报中心
网络谣言曝光台
你的浏览器版本过低,可能导致网站部分内容不能正常使用!
为了能正常使用网站功能,请使用以下浏览器
Chrome
Firefox
Safari
IE 10+