该问题已被锁定!
2
关注
2792
浏览

注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省东莞市
2020-09-09 08:49

取样点设计过高,可采用车间移动扶梯取样,取样点下方安装排放管道和防溅漏斗。


ISPE GPE Sampling for Pharmaceutical Water,Steam,and Process Gases提到:部件、硬件或者其他可能影响正确取样的因素,再现场执行过程中需要尽量避免。需要考虑的方面有冲洗废水的排放、与设备连接的取样口位置、当地环境因素以及其他需要关注的因素。最好由QA QC 及微生物主题专家组织设计讨论会决定,例如,位于回路管道的取样阀位置无法靠近难于取样、取样阀位置被设备阻挡或其进入困难,和/或样品阀位置不能用合理的采样方式确保样本具有代表性。


参考资料:

ISPE GPE Sampling for Pharmaceutical Water,Steam,and Process Gases


关于作者

问题动态

发布时间
2020-09-09 08:49
更新时间
2020-09-09 08:49
关注人数
2 人关注

相关问题

用于手术后体液引流的引流管产品,由不锈钢的穿刺针和硅胶的引流管组成,在进行生物相容性实验时,是必须对成品进行生物学检测,或是需要对硅胶管检测,或有硅胶材料本身的生物相容性报告即可?
符合该条的已上市注射剂,通过何种途径申报免于一致性评价?
氟维司群注射液——雌激素作用的有效和特异性抑制剂,是否需要专线生产?
注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
请问纯化水和注射用水的电导率需要制定警戒限度和纠偏限度吗?
注射剂(肌注)可以申请豁免BE吗,有什么要求吗?
面部注射填充材料产品注册单元如何划分?
QC的检测用水能不能用制水机,不用跟车间似的用水系统循环?
注射剂的原料药来源变更在省局备案即可,备案资料需要哪些?对于一种原料药的变更,如果多品种、多规格使用时,是否所有相关品种和规格都要进行稳定性考察?
留样是指取样后用于检验的部分,还是检验完毕用于留存的洋品?

推荐内容

如果注射用水不采用70℃以上保温循环,应如何证明其可行性?用验证可以吗?是否通过21天的验证证明其在常温下循环,且水质符合质量要求即可?
纯化水风险评估中,失效模式主要有哪些,该用什么样的处置措施?
水系统化学消毒使用甲醛的话,需要做甲醛残留测试吗?有推荐什么方法吗?
关于对生产体外诊断试剂工艺用水有何要求?
有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?
注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
水系统长时间停机按各指南原话是停机后需要重新验证,如果重新启用之前把这个定义为重新验证的话,是否参照新系统验证第一周期的方式来,第一周期结束后看同步生产?
回水流速是否需要考虑最差条件即前段时间使用点最大使用量的前提下都满足?
总送取样口应在分配罐泵前还是后?总送与总回管径不一粗,总送管粗些这样可以吗?
注射水循环如果发生停止运行就需要进行系统灭菌吗?法规要求70°以上保温循环。