该问题已被锁定!
2
关注
3322
浏览

注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省东莞市
2020-09-09 08:49

取样点设计过高,可采用车间移动扶梯取样,取样点下方安装排放管道和防溅漏斗。


ISPE GPE Sampling for Pharmaceutical Water,Steam,and Process Gases提到:部件、硬件或者其他可能影响正确取样的因素,再现场执行过程中需要尽量避免。需要考虑的方面有冲洗废水的排放、与设备连接的取样口位置、当地环境因素以及其他需要关注的因素。最好由QA QC 及微生物主题专家组织设计讨论会决定,例如,位于回路管道的取样阀位置无法靠近难于取样、取样阀位置被设备阻挡或其进入困难,和/或样品阀位置不能用合理的采样方式确保样本具有代表性。


参考资料:

ISPE GPE Sampling for Pharmaceutical Water,Steam,and Process Gases


关于作者

问题动态

发布时间
2020-09-09 08:49
更新时间
2020-09-09 08:49
关注人数
2 人关注

相关问题

无菌检查分前中后取样,有没有必要前中后单独做无菌检查,还是前中后合起来做无菌检查?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
小容量注射剂生产线验证时想挑战西林瓶在隧道烘箱内320℃连续灭菌时间≥5小时,需考察什么项目来评估西林瓶不受长时间高温灭菌的影响(变形、软化、脱落物等)?
标准变更同一个注册单元的有源产品,医用注射泵,外观长相不一样,功能相似,关键部件来自同一家,比如电机,电池,开关电源来自同一 以找一台功能最全的检验,其他的做典型性型号覆盖评价就可以?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
一次性使用内窥镜注射针如何开展与内窥镜配合使用的配合性能?
工艺用水系统再确认是否可以采用数据回顾分析的方式进行,如果不能,应如何把控?
纯化水、注射用水清洗灭菌周期都是怎么定的?
现在市面上含透明质酸钠的产品多种多样,比如含透明质酸钠的滴眼液、面膜、关节腔注射液等。到底哪些产品属于医疗器械呢
注射剂的原料药来源变更在省局备案即可,备案资料需要哪些?对于一种原料药的变更,如果多品种、多规格使用时,是否所有相关品种和规格都要进行稳定性考察?

推荐内容

水系统管线长度有最长限制吗?如不能大于400m?
水系统长时间停机按各指南原话是停机后需要重新验证,如果重新启用之前把这个定义为重新验证的话,是否参照新系统验证第一周期的方式来,第一周期结束后看同步生产?
注射用水产水口的TOC超标是啥原因引起的,如何处理啊?
注射用水罐温度探头是应该安装在罐的上部还是底部?
有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
水系统验证开始后,如果累积了一周或两周的数据是合格的,是否可以开始其他设备(洗瓶机,清洗机等)的PQ?
纯化水PQ1,2,3结束后,制定怎样的监测周期比较合理?
关于对生产体外诊断试剂工艺用水有何要求?
对原水水质进行定期监测,是企业自己检测吗?如果是,检测哪些指标呢?