该问题已被锁定!
2
关注
2865
浏览

在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 天津市
2021-04-18 17:04

在A级或B级设置连续的在线监测,主要是为了及时发现空调系统的故障与缺陷造成的污染事件,当然空调系统的故障或缺陷一般是不可逆转或者短时不能恢复的,所以才会是连续的有规律的粒子超标,这有别于偶尔的电磁干扰、人为的扰动、灌装过程物料粉尘液滴造成的没有规律的偶发性粒子超标。

由于粒子检测的采样体积及计算方法的差异,没有规律的偶发性粒子瞬时超标,并不能代表HVAC系统真的出了问题或者环境已经被污染到了不可接受的标准。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-18 17:03
更新时间
2021-04-18 17:04
关注人数
2 人关注

相关问题

公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
固体制剂一天连续生产多批产品,中间小清场不做清洁验证,生产完后大清场进行清洁验证,小清场之间需要风险评估还是需要其他工作?
PCR实验室污染了怎么处理?
简单地在专用区内生产同一类治疗用途的药品进行分隔作为交叉污染风险控制方式是否可接受?
胶塞跟铝盖公用一个湿热灭菌器是否可以?有人说铝盖会污染胶塞?
无菌工艺培养基模拟灌装产品污染处理的问题
药品变更有效期的稳定性考察三批样品不是连续生产的,是否认可? 
工艺验证要求至少进行连续三批批次的工艺验证,连续三批什么意思?
每批包装工作完毕后,会剩余少量尾料,连续生产时,上批尾料会回收到下批使用掉,这样产品的有效期都是根据尾料生产信息确定吗?
如何理解有源医疗器械性能指标中“连续工作时间”?