水系统、空气净化系统的验证周期应如何掌握?
关注问题
回答问题
该问题已被锁定!
2
关注
5857
浏览
水系统、空气净化系统的验证周期应如何掌握?
验证确认
纯化水系统
空调净化系统
关注问题
回答问题
邀请回答
好问题
0
评论
收藏
举报
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
展开
收起
0
评论
查看全部
1
个回答
多多猪
二阶会员
用户来自于: 广东省深圳市
2019-01-25 14:17
水系统的初期验证一般为三周,由于季节变化可能影响水质,因此,在一年后,须对监测的结果进行回顾分析,如数据显示稳定可靠的结果,则验证合格。准确地说,验证的周期为一年,尔后才是日常运行及监控阶段。 HVAC系统也有类似情况,但对初期验证是5天还是7天,视企业不同情况而定,不作规定。季节的影响主要是温湿度,如产品有特殊工艺要求(如泡腾片生产的湿度通常要低于20%),HVAC应能保证生产工艺的正常运行,不给产品带来质量的风险。
阅读全文
收起全文
赞同
0
0
评论
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
0
评论
关于作者
冒牌货
二阶会员
这家伙很懒,还没有设置简介
103
回答
57
文章
808
问题
问题动态
发布时间
2019-01-25 14:16
更新时间
2019-01-25 14:17
关注人数
2 人关注
相关问题
制剂设备计算机化验证内容包括哪些?
4993 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
变风量系统监控布置原则是什么?控制电机变频还是通过末端VAU风阀来进行控制?
2676 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
如何评估清洁验证中取样点的位置呢?
7466 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
注射水循环如果发生停止运行就需要进行系统灭菌吗?法规要求70°以上保温循环。
3258 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
一次性防护服新增大尺寸的型号规格产品,注册检测时可以只检测新增型号的尺寸要求?变更材料中,是否可以提供有效期、包装、运输验证的评价报告,豁免相关实验?
1354 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
医疗器械货架有效期是的验证试验参考标准都有哪些呢?
2854 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
清洁验证擦拭回收率与检测限的问题
4799 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
做胶塞清洗机验证的时候,相应的指示剂怎么放入胶塞机?
3745 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
口服制剂(如软胶囊)、外用软膏(一般外用)改变辅料供应商,除做三批小样评估、三批验证外, 是否还安排做六个月的加速稳定性试验?
1317 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
灭菌时空载温度分布均匀性,是从设备自身探头达到验证温度即开始计算还是怎样,因为灭菌器国标是要在达到验证温度后半小时开始计算?
6429 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
推荐内容
问
空调系统验证,要求测的三次静态沉降菌,可以在同一天测完或者测两次的吗?
7433 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
纯化水管道中的无盲管“3D要求”是什么
11539 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
口服液体制剂与固体制剂车间的空调系统有什么区别?
3305 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
纯化水储罐内的水量多少会与微生物的多少有关系吗?成正比或事反比吗?
2988 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
如何验证灭菌过滤器的完整性?
1352 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
无菌工艺模拟指南中指出偶发性干预可周期性模拟~如无菌生产过程意外暂停或重启……请问停电这种情况能作为偶发性模拟吗?
3242 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
纯化水pq1,2,3结束后,制定怎样的监测周期比较合理?
3238 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
空调系统验证(再验证)悬浮粒子的监测周期是多久?
1704 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
原料药前面是反应是低风险,后面结晶,离心干燥是高风险,就验证后面几个步骤吗?
2930 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
纯化水,注射用水,药典上已收载还用做方法确认么?还只是微生物做方法确认呢?
2846 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
技术支持
WeCenter
© 2025
粤ICP备2023143277号-1
关于我们
社区规范
反馈举报
网上有害信息举报
12315投诉举报平台
网络不良信息举报中心
网络谣言曝光台
你的浏览器版本过低,可能导致网站部分内容不能正常使用!
为了能正常使用网站功能,请使用以下浏览器
Chrome
Firefox
Safari
IE 10+