有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:43

首先这种情况不应该设计成循环管路,批次生产使用更好, 个人建议按照实际使用频次去模拟,来验证, 前期认证风险和后期飞检风险需要领导考虑的事情了, 打算间歇使用,就严格制定SOP,验证取样,GMP也没有说必须循环,空调系统若要停机,建议按照规定的清洁和消毒程序进行清洁和消毒,然后检查粒子微生物,合格后使用。  

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:43
更新时间
2020-03-11 13:43
关注人数
2 人关注

推荐内容

HVAC系统再验证需要重新做风险评估吗?
饮用水是否需要质检
水系统验证开始后,如果累积了一周或两周的数据是合格的,是否可以开始其他设备(洗瓶机,清洗机等)的PQ?
水系统保安过滤器(0.55)、反渗透膜清洗用过滤器滤芯(0.55)需要做完整性检测?
如果注射用水不采用70℃以上保温循环,应如何证明其可行性?用验证可以吗?是否通过21天的验证证明其在常温下循环,且水质符合质量要求即可?
注射水循环如果发生停止运行就需要进行系统灭菌吗?法规要求70°以上保温循环。
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
.软水系统,用于API的清洗,硬度在线监测是必须的吗?日常监测应该监控哪些项目,频次如何确定?
纯化水系统如果停产不停水的情况下,每天制水1小时,打循环两小时可以吗?还是微循环把循环的速度降下来?