该问题已被锁定!
2
关注
2947
浏览

注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省东莞市
2020-09-09 08:49

取样点设计过高,可采用车间移动扶梯取样,取样点下方安装排放管道和防溅漏斗。


ISPE GPE Sampling for Pharmaceutical Water,Steam,and Process Gases提到:部件、硬件或者其他可能影响正确取样的因素,再现场执行过程中需要尽量避免。需要考虑的方面有冲洗废水的排放、与设备连接的取样口位置、当地环境因素以及其他需要关注的因素。最好由QA QC 及微生物主题专家组织设计讨论会决定,例如,位于回路管道的取样阀位置无法靠近难于取样、取样阀位置被设备阻挡或其进入困难,和/或样品阀位置不能用合理的采样方式确保样本具有代表性。


参考资料:

ISPE GPE Sampling for Pharmaceutical Water,Steam,and Process Gases


关于作者

问题动态

发布时间
2020-09-09 08:49
更新时间
2020-09-09 08:49
关注人数
2 人关注

相关问题

成品取样可否根据实际情况进行,如胶囊剂受热收缩包装后装箱前取样是否可以?
对于管路或其他无法进入的设备部件,是否有必要采用直接取样方法?这些部件既不能通过目视检查,也不能通过棉签擦拭。最后的淋洗取样是否足够?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
非最终灭菌小容量注射剂(流通蒸汽100℃,30min)厂房设计有什么特别要求。流通蒸汽100℃,30min改为水浴100℃,30min是否可行?
我司纯化水系统制备用的是,一级RO+EDI ,那么需要将RO及EDI作为日常监测点进行取样检测微生物吗?
工艺用水硝酸盐的检测,需要使用硫酸,由于硫酸购买需要向禁毒办备案,此项目是否可以免检?
纯化水的验证周期内微生物限度需要每天把所有的用水点都做吗,是不是只要一个周期内把所有的用水点(除关键点)都轮到一遍就可以了?
按照2010版中国GMP要求,对洁净区进行沉降菌测试,静态测试的取样时间和标准是多少?
制水系统的纯净水和注射用水,用紫外线消毒等方法是否可行?若不行,应该用什么方法消毒?
QC的检测用水能不能用制水机,不用跟车间似的用水系统循环?

推荐内容

口服中药制剂的用水可否使用饮用水?口服中药制剂使用纯化水的话,电导率应为多少?
注射用水需要高温灭菌吗?如将水升温至121摄氏度,对循环管路进行灭菌,中国有相应的法规要求吗?
制水系统增加管路,是否属于重大改造,需要重新做验证?
对原水水质进行定期监测,是企业自己检测吗?如果是,检测哪些指标呢?
工艺用水硝酸盐的检测,需要使用硫酸,由于硫酸购买需要向禁毒办备案,此项目是否可以免检?
注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
作为发酵类型的API产品,菌种车间在设计时,分离纯化的C+A(超净工作台)车间在人流通道洗手时,其清洗水采用饮用水还是纯化水?
注射用水回水温度低于标准要排放?
3D死角的L,是主管路内表面到阀门中心的距离,还是主管路外管壁到阀门中心点的距离?
纯化水PQ1,2,3结束后,制定怎样的监测周期比较合理?