多多猪 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-08-15 13:57
在PQ第一阶段需要进行清洗与消毒周期的确认。具体可参见《制药用水系统》(第二版)第13章验证的相关内容。 •      第1阶段:2-4周,在IQ/OQ完成后,系统已运行 –     每个制水工序点和使用点每天取样,连续进行2~4周 –     运行参数的确认 –     报警限和行动限的确认 –     系统清洁和消毒程序和周期的确认 –     确定SOP –     检验所有规定的项目 第2阶段:2-4周 −     每个制水机出水点、罐到分配回路的出口点、分配回路的出口点每天取样,连续进行2~4周 −     各使用点,每周取样2次 −     检验所有规定的项目 目的:确认水系统能持续生产出合格的水 •      第3阶段:1年 –     每天至少1个使用点取样,每周所有使用点都取样1次 –     目的:确认季节的变化对水的影响,论证系统按照SOP能够在相当长的一段时间内生产出理想的水 需要注意的是,任何企业、培训机构或ISPE等资料中推荐的PQ三阶段法都仅代表一种业内推荐的方法,它不是制药法规部门强制要求的,只不过行业内大家觉得这样做是通俗安全的,都愿意去参考,核心原则:通过统计学方法来判定该系统的特点并合理制定对策方法。

关于作者

问题动态

发布时间
2018-08-15 13:57
更新时间
2018-08-15 13:57
关注人数
1 人关注

推荐内容

纯化水系统是新上的,正在做性能确认,今天早晨停电20分钟,系统重新开启是在停电两小时以后了,这种情况停电前所进行的检测数据是不是就不能算了,要重新进行一个周期的检测。
如何检测纯化水的电导率?
制药用水微生物污染达到警戒限度时,应当按照操作规程处理。请问警戒限度、纠偏限度的具体数值如何确定?
为什么有的蒸汽管路有很大的声响?
纯化水,注射用水,药典上已收载还用做方法确认么?还只是微生物做方法确认呢?
水系统、空气净化系统的验证周期应如何掌握?
纯化水重金属检查中,7 mol/L的盐酸溶液要怎么配制
纯化水系统PQ 三个阶段,第三个阶段检测一年的数据,水系统验证周期一年,再验证时是根据哪个时间,第三阶段完成后还是一阶段完成后?