如果符合洁净条件、密封良好、无死角、易清洁、耐受消毒灭菌,就可以设置。不过最好不要直接在无菌区设置消防箱,因为可以设置在无菌区之外,只要紧急情况下能够比较容易地送到无菌区使用就行。 如果非要设置,也必须完全密闭,前面板用玻璃密封,后面要设置检查口,因为消防器材必须定期检查其完好性与使用性能。