ku1314520
回复了问题
2023-10-31 23:29
检验仪器
问答
塔釜液位控制手段?
ku1314520
:
通过调整塔釜采出量来控制塔釜液位。
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
多多猪
回复了问题
2022-11-22 10:02
精益管理
问答
尺寸公差与几何公差的区别是什么?
多多猪
:
设计图纸的标注方法,大致可分为“尺寸公差”与“几何公差”这两类。尺寸公差管控的是各部分的长度。而几何公差管控的则是形状、平行度、倾斜度、位置、跳动等。尺寸公差图纸几何公差图纸意为“请进行对示面(A)的‘平行度’不超过‘0.02’的加工”2、几何公差的优点:为什么需要标注几何公差呢?举个例子,设计者在...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
ki1314520
回复了问题
2023-10-18 23:21
环境监测
空调净化系统
GMP
问答
HVAC系统停止使用一段时间后,是否必须对浮游菌、沉降菌进行测试?
ki1314520
:
HVAC系统停止使用一段时间,需要对浮游菌、沉降菌进行测试。采样点与验证的点不一定一致。尘埃粒子检验ISO14644-1,或按GMP附录执行,沉降GB16292、浮游GB16293可以继续沿用。非无菌药品生产HVAC系统停止使用时间较短,在保证空调系统运行达到自净时间的情况下,能保证系统满足要求,可...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
ku1314520
回复了问题
2023-10-31 23:25
检验方法
问答
何为精馏段?何为提馏段?精馏操作中改变进料口的依据是什么?
ku1314520
:
以进料口为基准,进料口以上称精馏段,进料口以下称提馏段。在精馏操作中改变进料口应根据进料组成的变化和塔顶产品纯度及塔釜损失综合考虑。当组分变重时,进料口往下改;组分变轻时,进料口往上改。组成正常时用中间进料口。另外,当塔顶产品质量下降时,进料口往下改;塔釜损失增加时,进料口往上改。
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
ku1314520
回复了问题
2023-10-31 23:21
检验方法
问答
进料组成的变化对精馏操作有何影响?
ku1314520
:
进料组成的变化直接影响精馏操作,当进料中重组分增加时,精馏段负荷增加,容易造成重组分带到塔顶,使塔顶产品不合格,若进料中轻组分增加,提馏段负菏就会加重,容易造成釜液中轻组份损失加大。进料组成的变化,还会引起物料平衡和工艺条件的变化。
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
qwe232323
回复了问题
2023-10-15 21:04
实验室
问答
pH缓冲溶液有何用途?
qwe232323
:
1 pH测量前标定校准pH计。2 用以检定pH计的准确性,例如用pH 6.86和pH 14.00标定PH计后,将PH电极插入pH 9.18溶液中,检查仪器显示值和标准溶液的pH值是否一致。3 在一般精度测量时检pH计是否需要重新标定。pH计标定并使用后也许会产生漂移或变化,因此在测试前将电极插入与被...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
qwe232323
回复了问题
2023-10-15 21:09
检验仪器
问答
pH电极如何清洗?
qwe232323
:
球泡和液接界污染后先用以下溶剂清洗,再用去离子水洗去溶剂,将电极浸入浸泡液中活化。 (1)污染物:①无机金属氧化物、②有机油脂类物质、③树脂高分子物质、④蛋白质血球沉淀物、⑤颜料类物质。(2)清洗剂:①低于1 mol/L稀酸、②稀洗涤剂(弱酸性)、③稀酒精、④丙酮、⑤乙醚、⑥酸性酶溶液(食母生片)、...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
呵呵呵
回复了问题
2021-04-30 17:25
设施设备
问答
压力管道气密性试验保压时间和压降是多少?
呵呵呵
:
(1)强度试验:先升至30%强度试验压力,稳压15min;再升至60%强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管进行检查,无异常现象,升至强度试验压力。试验压力为1.5倍设计压力。(2)严密性试验:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为24h,管道不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
加菲
回复了问题
2021-07-25 10:51
临床试验
问答
临床试验相关资料应保存多长时间?
加菲
:
除非申办者允许,研究者不能销毁任何与试验相关的文件。许多申办者要求保存与试验相关文件至少15年,以备随时接受管理当局视察,或数年后申办者再回来重新参阅试验结果。但长期保管试验资料,特别是长期、复杂的试验,对研究者来说是个难题。申办者通常非常乐意对归档给予帮助。这时,申办者可以向研究者提供一个储藏...
赞同
1
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
qwe232323
回复了问题
2023-10-15 21:13
实验室
检验仪器
问答
什么是pH计的两点校准?
qwe232323
:
对于精密级的pH计,除了设有“定位”和“温度补偿”调节外,还设电极“斜率”调节,它就需要用两种标准缓冲液进行校准。一般先以pH 6.86或pH 7.00进行“定位”校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH 4.00(酸性)或pH 9.18或pH 10.01(碱性)缓冲溶液进行“斜率校正。具体操作步...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
哪托来了
回复了问题
2019-11-29 10:27
实验室
纯化水系统
问答
无氨水、无硝酸盐水是如何配制的
哪托来了
:
1、取纯化水1000ml,加稀硫酸1ml与0.02mol/L高锰酸钾试液1ml,蒸馏,即得。2、试液检查:取制备好的无氨水50ml,加入1ml碱性碘化汞钾试液,不得显色,即为符合规定的无氨水。**************稀硫酸:取硫酸57ml,加水稀释至1000ml,即得。(本液含H2SO4 应为9...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
kk444555
回复了问题
2023-10-17 23:16
纯化水系统
GMP
问答
请问纯化水和注射用水的电导率需要制定警戒限度和纠偏限度吗?
kk444555
:
1、企业应根据自身情况选择需要制定警戒限度和纠偏限度的参数,对于已选择的需要制定警戒和纠偏限度的参数,应采用便于统计分析的方式进行监测和记录。2、进行数据统计分析时,不同的使用点可以单独进行趋势分析,也可以将同一系统的各个点放在一起来查看整个水系统的工作趋势。3、按照企业选择的计算警戒和纠偏限度的统...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
ki1314520
回复了问题
2023-10-18 23:35
GMP
问答
规定对药品全检是否可以理解为:药品的某项项目的检验结果可以引用其中间产品的检验数据和结果?
ki1314520
:
这样做一定是以科学合理的工艺分析为基础,结合产品及生产工艺特性,以及研究、验证数据做支持。点评:引用中间产品的检验数据和结果,作为后续产品或最终产品的结果时,应以科学合理的工艺分析为基础,结合产品及生产工艺特性,以及研究、验证数据做支持。应考虑再加工过程中,光、温度、湿度、空气、微生物等工艺条件和环...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
51zlzl
回复了问题
2021-09-22 17:25
制药
CCS
问答
什么是污染控制策略(CCS)?
51zlzl
:
污染控制策略(CCS):对微生物,热原和微粒的一系列计划内控制方法,源于对当前产品和工艺的理解,可确保工艺性能和产品质量。控制可以包括原料,辅料和药品的材料和成分,设施和设备的运行条件,过程控制,成品标准以及相关的监控方法和频率有关的参数和属性。Contamination Control Strat...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
2 回复
ki1314520
回复了问题
2023-10-18 23:38
GMP
留样
问答
因为留样量大,大输液的持续稳定性考察是不是要求在专用区域内考察?
ki1314520
:
不要求专用区域.但要在恒温恒湿箱、相应控温控湿设备或控温控湿房间内进行考察,使持续稳定性考察的条件符合《中国药典》规定的相应的长期稳定性试验的条件。恒温恒湿箱、相应控温控湿设备或控温控湿房间应经过验证,包括温湿度分布验证持续稳定性考察的样品不能称为留样。点评:持续稳定性考察应符合《中国药典》规定的条...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
«
1
2
...
7
8
9
10
11
12
13
...
148
149
»
创作中心
草稿箱
写回答
提问题
写文章
热门话题
EO灭菌
讨论:
32
关注:
0
体系文件
讨论:
11
关注:
1
不良事件
讨论:
49
关注:
3
EMA
讨论:
33
关注:
3
方法工具
讨论:
90
关注:
3
热门专栏
医疗器械临床评价
文章:
51
浏览:
49529
医疗器械—飞行检查
文章:
50
浏览:
61466
FDA警告信
文章:
7
浏览:
11469
读书分享会
文章:
14
浏览:
16275
医疗器械法规汇总
文章:
4
浏览:
18499
推荐关注
LX3345680188
提问:
237
获赞:
23
我是头像
提问:
15
获赞:
1
山水源
提问:
1
获赞:
6
一粒尘埃
提问:
2
获赞:
5
sk6578
提问:
3
获赞:
1
技术支持
WeCenter
© 2024
粤ICP备2023143277号-1
关于我们
社区规范
反馈举报
网上有害信息举报
12315投诉举报平台
网络不良信息举报中心
网络谣言曝光台
你的浏览器版本过低,可能导致网站部分内容不能正常使用!
为了能正常使用网站功能,请使用以下浏览器
Chrome
Firefox
Safari
IE 10+